Коллеги, ещё раз прошу помощи, трубный термистор заменил все стало OK, и работало полгода, сейчас внутренний блок работает, никаких ошибок не показывает, НО наружка не пускается. На плате НАРУЖНОГО БЛОКА мигает светодиод Led1, согласно мануалу это
либо : "неправильное чередование фаз"
либо : "нет одной или двух фаз перекос по фазам А и В"
проверил напряжение на фазах все по 380-390 В, меж каждой фазой и нулем тоже в норме 220-226 В.
перекинул местами фазы А и В, замигали одновременно Led1 Led2 Led3.
вернул все обратно опять мигает Led1
при нажатии на магнитный пускатель(контактор) компрессор пускается, хотя звук какой то не родной)
Что это может быть? Куда копать?