Idea IUB-48HR через 3 минуты по техоньку останавливаются вентиляторы на наружном

Автор Тема: Idea IUB-48HR через 3 минуты по техоньку останавливаются вентиляторы на наружном  (Прочитано 759 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

теплохол

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 12 Август 2016, 02:19:53 »
Доброго времени суток.
Проблема с кондиционером. При осмотре увидели, что давление на линии всасывания 4,0 бар, а на  жидкостной линии 15,0 бар. Кондиционер запускается работает 3-4 минуты, а потом вентиляторы на наружке потихоньку сбрасывают обороты до полной остановки. При этом растет давление до 28 бар и выключает по аварии. На внутреннем блоке моргает индикатор таймера.
При подключении вентиляторов на прямую работает нормально.

Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2412
« Ответ #1: 12 Август 2016, 07:20:37 »
Датчик температуры конденсации проверьте

Если не надо включать зимой, то можно от реле компрессора
Если надо, через РДК включайте
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

теплохол

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 15 Август 2016, 15:21:27 »
Их там два на выходе с конденсатора. Заменял, не помогло.
Про реле КМ думал, но хочется решить по правильному .

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2412
« Ответ #3: 15 Август 2016, 15:58:37 »
Точно датчики с нужным номиналом? Как узнали номинал у Idea ?


Схему можно? Зачем на выходе 2 датчика? Никогда не видел таких схемных решений....


Установите любой РДК и будет правильней правильного!
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

теплохол

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 15 Август 2016, 17:15:45 »
Из платы на наружке, выходят две термопары. Одна в верхней части конденсатора, вторая в нижней.

теплохол

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 16 Август 2016, 21:11:11 »
Ах да , перед этим провели замену КМ-ра и на трубах видны следы подтекания масла.
Если это к этому относится

Ремонт кондиционеров