не уверен, кстати, что по перегреву компрессор вырубался.
при выключении температура достигала 90 градусов. вроде много, но не критично?
плюс если переключить режим охлаждения в режим обогрева и обратно, то компрессор снова включался на 5 минут.
конденсатор промывался со шланга, не керхером, но хорошо.
может ли быть такая проблема из-за датчика температуры испарителя?

был контакт оборван, пришлось временно заменить рабочим с другого кондера,
вот только кОм там поболее.

Установить штатный термодатчик.