Подскажите пожалуйста, почему на дисплее постоянно отображается ошибка сн24, а показания манометров меняются? Длина трассы около 45 метров, h=15 метров примерно, а маслоподьемные петли не стоят.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 29 Июня 2013, 21:35:18 »
Смотри на плате разъем CN_PRESS1, на нем висят датчики 63Н и 63L. Один из них в обрыве, ищи почему?

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 14:58:20 »
Как вариант, может быть изогнут провод, точнее может быть его перелом, который идёт к датчику, если я правильно понял суть проблемы. Неисправность платы менее вероятна.

vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #3: 10 Октября 2013, 22:56:37 »
Как вариант, может быть изогнут провод, точнее может быть его перелом, который идёт к датчику, если я правильно понял суть проблемы. Неисправность платы менее вероятна.
Яне думаю, что если провод выгнется, то появятся перебои в работе кондиционера. А вот если есть перелом, пусть даже не значительный, то с такой проблемой можно реально столкнуться.