LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен

Автор Тема: LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен  (Прочитано 6123 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alexander-van

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 18 Апреля 2014, 14:20:14 »
Здравствуйте! Проблема такая.
LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен. Покрутиться несколько секунд и останавливается.
Добрался до контактов, вытащил контакты, продул. Собрал заново. Проработал с минут 20 и дальше так же, пару минут и отключается.
Внешний блок работает в норме. Давление в норме. Радиатор внутреннего блока холодный.
И еще. При вращении вентилятора внутреннего блока, кажется что он должен вращаться быстрее.
Подскажите на что обратить внимание?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3006
« Ответ #1: 18 Апреля 2014, 18:33:13 »
Ну самое первое - прозваниваем конденсатор (если он там есть, схему не могу сейчас посмотреть)
Далее - открываем доступ к плате управления
Измеряем напряжение на разьёме идущем к вентилятору и далее - по цепочке на реле
Должно быть 220 переменки на входе в реле и на выходе, плюс управляющее 12 постоянки (или 5 - написано на самом реле)
далее на драйверной микросхеме
далее на выходе из процессора


Если где-то теряете - ищите, непонятно - спрашивайте
п.с. ошибок точно нет?




alexander-van

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 18 Апреля 2014, 20:31:22 »
Ошибок точно нету. Спасибо за совет. Попробую

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3006
« Ответ #3: 18 Апреля 2014, 20:37:18 »
Вот здесь почитайте:
http://masterxoloda.ru/1/item/remont-plat-upravleniya-kondicionerachast-2


и здесь:
http://masterxoloda.ru/1/item/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3


Не Ваш случай, но принцип управления вентилятором в кондиционере поймёте




alexander-van

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #4: 19 Апреля 2014, 06:49:00 »
Спасибо за статьи! Прочитал.
В моем случае сам двигатель не рассматривать как причину поломки (щетки например)?
И если двигатель несколько секунд вращается, то есть его конденсатор запускает двигатель, не значит ли это что конденсатор целый?

 

alexander-van

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 19 Апреля 2014, 06:51:37 »
И еще вопрос, имеют ли провода определенные цвета для вправления и силовые в кондиционерах или у разных фирм по разному?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3006
« Ответ #6: 19 Апреля 2014, 07:41:14 »
У всех цвета разные
На самом движке обычно есть наклейка со схемой
А двигатели без щёток ставят в кондицонерах - питание приходит на обмотку статора
Меряйте напряжение и всё станет ясно - в плате дело или в движке
Кстати, ещё может быть дело во встроенном термореле, так что ждём результатов по измерению напряжения

alexander-van

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 19 Апреля 2014, 07:47:07 »
Спасибо!

Ремонт кондиционеров