Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)

Автор Тема: Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)  (Прочитано 1781 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

chimboraso

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 08 Октября 2018, 13:42:49 »
Помогите разобраться! Не включается вентилятор наружки при работе на обогрев. На холод все работает нормально,давление 3,5 бар при t на улице +17-18 С
на обогрев при пуске 15, потом падает до 13 бар. Конденсатор почти сразу же обмерзает, внутрянка дует еле теплым воздухом. Зависит ли пуск вентилятора (отдельно от компрессора) от термодатчиков или дело в плате управления?
PS. Кондиционеру лет 9, не инверторный, электроники по-минимуму.

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #1: 08 Октября 2018, 16:46:53 »
В простых бытовых кондиционерах,в режиме "ОБОГРЕВ", вентилятор наружного блока останавливается когда температура теплообменника аномально высокая . Поэтому скорее всего у Вас неисправен темп.датчик теплообменника внутреннего блока или плата управления.

chimboraso

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 08 Октября 2018, 19:23:30 »
Спасибо ,будем смотреть.

Ремонт кондиционеров