Модель кондиционера LG S12EWT. Моргает при диагностике пять раз с паузами. Судя по распечатке ошибок - ошибка связи между блоками. Кабель между блоками заменили. Не решилась проблема. На что дальше смотреть?
На 90% неисправна плата внешнего блока, если нет, то плата внутреннего блокаВ первую очередь измерять все вторичные напряжения и межблочку
Цитата: wartandax от 17 Июня 2025, 08:27:00На 90% неисправна плата внешнего блока, если нет, то плата внутреннего блокаВ первую очередь измерять все вторичные напряжения и межблочкуКак определить, что именно плата внешнего блока, а не внутреннего? Все же к внешнему блоку практически всегда очень сильно затруднен доступ.