LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен

Автор Тема: LG S07LHP Вентилятор внутреннего блока останавливается почти сразу после включен  (Прочитано 6500 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 18 Апреля 2014, 18:33:13 »
Ну самое первое - прозваниваем конденсатор (если он там есть, схему не могу сейчас посмотреть)
Далее - открываем доступ к плате управления
Измеряем напряжение на разьёме идущем к вентилятору и далее - по цепочке на реле
Должно быть 220 переменки на входе в реле и на выходе, плюс управляющее 12 постоянки (или 5 - написано на самом реле)
далее на драйверной микросхеме
далее на выходе из процессора


Если где-то теряете - ищите, непонятно - спрашивайте
п.с. ошибок точно нет?




Ремонт кондиционеров