LG ошибка CH-33

Автор Тема: LG ошибка CH-33  (Прочитано 2034 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Topic Start: 31 Июля 2016, 00:15:48 »
Два кондиционера LG auuh488d оба перестают работать по ошибки 33.
После включения работают меньше мин. Верх компрессора нагревание до 100 С. и нагнетающая до 95 С. и вырубается. Потом опять запускается компрессор и все тоже самое в таком режиме мин 20 работает и дает ошибку 33(Высокая температура нагнетательной трубы).
Давление 6 бар. На холод мах 7,5А. по шильдику! Он трехфазник накидываю клещи. Одна фаза доходит до 10А. две другие до 8.7 ну и соответственно вырубает. Решил спустить чють фреона посмотреть масло на вид а такое ощущение что там его вообще нет.

Подскажите может есть катета понятная причина или умерли компрессора????

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 31 Июля 2016, 08:42:25 »
Если напряжение на фазах везде одинаковое, а при включении токи разные, значит есть короткозамкнутые витки в обмотке с большим током
Менять компрессор

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #2: 31 Июля 2016, 21:48:42 »
спасибо

Ремонт кондиционеров