Приветствую всех форумчан !!!
НУЖНА ПОМОЩЬ В РАЗГАДКЕ РЕБУСА ..
История следующая , попал ко мне на ремонт данный кондиционер с бодро подмигивающим красным глазиком 6 раз, и клацающими реле.
Первое что обнаружил, просадка всех напряжений от номинала вместо 18в 16,8 вместо 15в-13,6 вместо 5 в 3.2, блок питания был удачно восстановлен заменой нескольких деталей,
Девайс уверенно входил в режим готовности, но после вываливал все ту же ошибку 6,
Начал я искать хоть какую то инфу по процессору, нашел на просторах Китая типовую схему, нашел ножки которые отвечают за контроль токов и напряжений устройства, нарисовал схему,
на ноге что контролирует напряжение +315в -после делителя 2, 77 в было решено провести эксперимент, отпаял резистор от 315в и через переменный резистор от +5в начал играться напряжением , и о чудо при напряжение на ноге 1,65 в кондиционер запустился, и довольно продолжительное время отработал без единого сбоя, перегрева и т д ...
Возможно глюк прошивки, подумал я ..
Шло дело к сборке кондиционера и отдаче заказчику, рассчитал делитель, что бы получить 1,65в от 315 в, спаял все это ИИИ бл..... он стартует, начинает раскручивать вентилятор охлаждения, запускает компрессор и тут же компрессор останавливается, и так циклически без каких либо ошибок .... и вот здесь я поймал ступор, подпаялся вновь к +5 ( с напряжением 1.65 в ) устройство запустилось и работает стабильно.
Подключил осциллограф к +315 , решив что igbt модуль при старте мусорит в линию питания тем самым заставляя проц работать некорректно , а нет, все чисто...
И вот что с этим делать дальше я пока не придумал, нет можно оставить делитель от+5в , но хотелось бы докопаться до первопричины ...