LG LS-J0962HL Отключение после начала работы

Автор Тема: LG LS-J0962HL Отключение после начала работы  (Прочитано 7110 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Topic Start: 23 Декабря 2013, 09:18:52 »
Отключается примерно после 20-30 минут стабильной работы, подозрения на перегрев компрессора, в следствии чего и происходит отключение.
Собственно вопрос - что может вызвать перегрев компрессора?

BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #1: 23 Декабря 2013, 09:23:33 »
Какие замеры делали, что показывают? Масло не горелое? Со снятой крышкой внешнего блока работает нормально? Или тоже отключается?

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #2: 23 Декабря 2013, 09:28:43 »
По значению на манометре (давление кипения 6 бар), стравил ХА до 4,6, в итоге - перегрев 7 К. В результате вышло, что отключается теперь через час, а не через полчаса...


Winni

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #3: 23 Декабря 2013, 09:43:47 »
Из самых распространённых - это забитая капилярка, достаточно высокая температура на улице и падение напряжения питания.


Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #4: 23 Декабря 2013, 09:50:59 »
Из самых распространённых - это забитая капилярка, достаточно высокая температура на улице и падение напряжения питания.
Ещё можно добавить пару моментов, это если у наружного блока грязный теплообменник и сниженный расход воздуха через теплообменник (так-же наружного блока).



Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #5: 23 Декабря 2013, 10:08:14 »
По капилярке, был уверен, что если забитая, то вызывает снижение давления на всасе. Конденсатор - норм, чистый. Воздух гоняет тож нормально.
Какие ещё варианты?



РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #6: 23 Декабря 2013, 10:14:21 »
По значению на манометре (давление кипения 6 бар), стравил ХА до 4,6, в итоге - перегрев 7 К. В результате вышло, что отключается теперь через час, а не через полчаса...
Я зачем было хладагент то стравливать? Я бы на твоём месте произвёл полное ТО кондиционера, а потом заправил всё по весам. Думаю, что этого достаточно было бы.

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #7: 23 Декабря 2013, 10:19:33 »
Не уверен, что полное стравливание контура фреона с последующей заправкой оптимальное решение. А стравливал, потому что было излишнее количество. То проводится.


Winni

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #8: 23 Декабря 2013, 10:27:56 »
А как раньше то кондиционер работал? Когда был установлен? Кто-нибудь мог его перезаправить?
Мне так же сомнительно, что забитая капилярка может привести к росту давления конденсации.



Winni

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #9: 23 Декабря 2013, 10:33:49 »
В дополнение, думаю, что показатель в 6 с хвостиком бар на всасе, действительно - достаточный повод для стравливания.
Какие ещё варианты остались?



Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #10: 09 Февраля 2014, 22:12:58 »
На мой взгляд,  у вас есть просто очень срочная необходимость  провести сервисное обслуживание своему агрегату, иначе есть вариант того, что он испортиться.

Ремонт кондиционеров