• LG ARUN 160L 5 1
Текущий рейтинг:  

LG ARUN 160L

Автор Тема: LG ARUN 160L  (Прочитано 1805 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maxa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 21 Августа 2017, 18:34:01 »
врв система на 6 внутренних блоков запускается норм, но внутренние блоки не выдают заданную температуру охлаждения, а в наружном при запуске компрессора, вентилятор работает на малых оборотах.
но фреона в нем предостаточно.
подскажите как добиться правильной работы сис-мы

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #1: 24 Августа 2017, 09:30:13 »
Вентиляторы инверторные или асинхронные?
Датчик температуры конденсации в норме?

Maxa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 26 Августа 2017, 07:27:16 »
Инверторные.
Ну так то в норме.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #3: 26 Августа 2017, 08:05:25 »
Ну так, а давления какие
Фреон иднт внутрь?
ЭРВ открываются?

Ремонт кондиционеров