• LG ART COOL inverter 5 1
Текущий рейтинг:  

LG ART COOL inverter

Автор Тема: LG ART COOL inverter  (Прочитано 4196 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Topic Start: 29 Июня 2017, 17:26:52 »
Моргает светодиод ( не лампочка :)  ) - 5 раз
По ошибкам - типа нет связи с внешним блоком
Так как с этим типом столкнулся впервые - ВОПРОС  !!
Куда копать ?
Как определить проблему - так сказать - "на столе "
Из практики - где собака порылась ???
фото плат прилагаю ...

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #1: 29 Июня 2017, 17:29:19 »

Так как с этим типом столкнулся впервые - ВОПРОС  !!


а с каким типом раньше сталкивался,куда копал?

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #2: 29 Июня 2017, 17:43:07 »
Втом то и дело, что ранее с такими не сталкивался
проштудировал раздел - https://masterxoloda.ru/1/oshibka-error-communication
Но пока ничего непонял
Понял ,что есть линия по которой идет обмен данными - но ГДЕ эта лини я в конкретной модели ?...
Разёмов до фига - ...
Как определить где проблема в внешнем или нет ?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #3: 29 Июня 2017, 18:38:22 »
vigor53,если не понимаешь нихрена,зачем лезешь? Думаешь, что добрый дядя тебя сейчас научит деньги зарабатывать?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #4: 29 Июня 2017, 18:39:58 »
А почему решили, что дело в плате?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #5: 29 Июня 2017, 18:41:25 »
Зачем их сняли?
Так измерять же совсем не удобно


Когда локализовали проблнму, тогда и снимайте

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1189
« Ответ #6: 29 Июня 2017, 19:23:18 »
Моргает светодиод ( не лампочка :)  ) - 5 раз
По ошибкам - типа нет связи с внешним блоком...
Проверить оборванные соединительные провода.
Для начала...

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #7: 29 Июня 2017, 19:26:29 »
Я не снимал - принесли уже снятые блоки - это РАЗ !
Второе - для "144 "--- Вы уже ,я так понял , родились специалистом
И не было "доброго дяди"  - который Вас натаскивал и учил... - деньги зарабатывать
-
Принесли схему

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #8: 29 Июня 2017, 19:32:50 »
Подключить питание и проверить все вторичные напряжения +5 В, +12 В и т.д.
Для внешней платы в первую очередь, обычно она вообще не работает...


П.С. Я в таком состоянии не беру, смысл? Чтоб потом сидеть тупить? Поставить назад в кондиционер, подсоединить всё как было, продиагностировать, потом снять единственную нужную плату, если дело в ней и спокойно работать.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #9: 29 Июня 2017, 19:52:39 »
Я именно так завтра и сделаю
Пусть восстановят ВСЕ связи - дальше подумаю...
Спасибо !
(Но просто интересно , есть ли методика для таких случаев )
На ЭТОй схеме - TO OUTDOOR UNIT 3 контакт - именно тот по которому передается данные ??
И в каком виде - интерфейс RS ?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #10: 29 Июня 2017, 20:07:52 »
Второе - для "144 "--- Вы уже ,я так понял , родились специалистом
И не было "доброго дяди"  - который Вас натаскивал и учил... - деньги зарабатывать

Я совсем не о том что я супер спец.
Просто не надо писать что мол все остальные платы как семечки,а вот такой тип прям не такой как все остальные.)
Если не понимаешь нифига,так и напиши,зачем врать то? Ничего в этом странного нет. Всего знать нельзя,в чем то другом ты лучше.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #11: 29 Июня 2017, 20:13:46 »
Сигнал между N и 3 клеммой


Интерфейс каждый производитель сам лепит, это не промстанки и т.д.


vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #12: 29 Июня 2017, 20:51:13 »
я ПОНЯЛ - про интерфейс ,именно клемма 2N и  3 - правильно ?
Меня интересуют уровни сигнала
Какие там могут быть размахи
На всякий случай сфоткал все платы с разных ракусов
--
Для -144 - покажите ГДЕ я написал что все остальное - " как семечки "
Давайте вопросы обсуждать - а не личные качества ...
Я написал :  "В том то и дело, что ранее с такими не сталкивался"

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #13: 29 Июня 2017, 21:08:33 »
На рабочем замерь, по lg не знаю
Передача по 3, второй общий

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #14: 29 Июня 2017, 21:14:32 »
Так там обмен данными двухсторонний ?