У Вас написано сервис мэн почистил наружный блок, о чистке внутреннего ни слова
1. Провести полную чистку обоих блоков (особенно турбины внутреннего), из за неправильного снятия тепла обмерзает радиатор
- после этого проверить температуру (давление)
Если не помогло....
то провести замену фреона (китайский фреон разлагается, приблизительно за 5 лет)
практическое наблюдение: давление нормальное, работа блоков нормальная, а эффективность охлаждения низкая
Нет,я же написал,что внутренний блок уже дважды чистился,турбина чистая. Похоже,остается только полная замена фреона. Но никто мне так и не ответил,всё таки большая разница температур на входе и выходе ВБ это плохо? Неужели,если на выдуве будет не 6-7, а 15-16 градусов это будет лучше для охлаждения помещения? И ещё вопрос: возможно ли теперь вместо R22 заправить фреон 410 и будет ли масса нового фреона отличаться от паспортной для R22? Спасибо за советы.