Код ошибки LG-S09AF

Автор Тема: Код ошибки LG-S09AF  (Прочитано 7167 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

borodinaries

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 18 Октября 2015, 20:43:01 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста как правильно считывать ошибки само-диагностики кондиционера? Привожу пример: мигает синий 7(семь) раз, затем красный 6(шесть раз), как из этого получить номер ошибки? Прочитал инструкцию и не понял, ниже привожу скриншот с инструкции со всеми ошибками. Спасибо!


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3015
« Ответ #1: 18 Октября 2015, 21:19:56 »
Вот гляньте http://masterxoloda.ru/files/oshibki/universal.&.multi.split.fault.codes.pdf


Мигание первого диода - первая цифра , второго - вторая цифра числового кода (смотрите картинку в начале документа)


Получается 67 - заблокирован двигатель постоянного тока вентилятора внешнего блока
Но лучше скачать сервис-мануал именно для этого кондиционера.

borodinaries

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 18 Октября 2015, 21:28:12 »
Спасибо! А как Вы выяснили какой диод первый и какой второй? Буду искать сервис мануал. Вроде по форумам пишут, что красный - первая цифра, синий - вторая.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3015
« Ответ #3: 18 Октября 2015, 21:34:20 »
На картинке нарисовано)
Как найдёте, сюда тоже скиньте ссылку

borodinaries

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 18 Октября 2015, 22:11:09 »
Смотрел на сайте LG, присутствует только user manual. Позвонил в поддержку клиентов там послали к инженерам и выяснилось, что в общем доступе service manual-a нет. Поиски буду продолжать, если найду, то обязательно выложу.
Если всё-таки ошибка 67 - заблокирован двигатель постоянного тока вентилятора внешнего блока, я так понимаю это на уличном блоке, а по какой причине может заблокироваться двигатель? Я думаю, что Вы можете меня направить в верном направлении.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3015
« Ответ #5: 18 Октября 2015, 22:50:33 »
Вот ещё http://base-produits.dorigo-consultants.com/uploads/media/pdf/ac_doctec_5rmi0_01a.pdf
здесь схемы есть и даже фото плат!


Или реально заблокирован чем-то
или сгорел - с BLDC это постоянно


Доберитесь до внешнего блока и проверьте

borodinaries

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 19 Октября 2015, 22:17:11 »
Доберитесь до внешнего блока и проверьте
Нужно альпинистское снаряжение, так не добраться.

Нашёл service manual http://www.lgaircon.ru/uploads/gallery/s09af_service_eng.pdf на сайте  http://www.lgaircon.ru/bitoviesist/serviceinstr.html, но там только схемы, а расшифровки ошибок нет.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3015
« Ответ #7: 19 Октября 2015, 23:06:47 »
Они каки-то урезанные, обычно по 50 страниц сервис-мануалы
Я кидал ссылку на ошибки

Ремонт кондиционеров