• Руководство по диагностике плат 5 1
Текущий рейтинг:  

Руководство по диагностике плат

Автор Тема: Руководство по диагностике плат  (Прочитано 7697 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 23 Апреля 2014, 02:03:32 »
Уважаемые форумчане у кого есть хороший опыт по работе с электроникой не могли бы сделать на примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан ) руководство по диагностике неисправности .
От чего стартовать диагностику , рабочие параметры элементов на микросхемах и т.д.
Короче для чайников если возможно с фото , думаю не только мне но и многим такое будет полезно знать . Просто по холоду я немного шарю , а с электроникой лажа   

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 23 Апреля 2014, 06:38:17 »
Начинайте здесь читать :
http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
И подписывайтесь на рассылку, запланирована целая серия статей про ремонт инверторов

Цитировать
на примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан )
тепловой насос - это абсолютно любой кондиционер
Зубадан ко мне ещё не разу не попадал - или качественый или редкий
В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 23 Апреля 2014, 14:06:51 »
Уважаемые форумчане у кого есть хороший опыт по работе с электроникой не могли бы сделать на примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан ) руководство по диагностике неисправности .
От чего стартовать диагностику , рабочие параметры элементов на микросхемах и т.д.
Короче для чайников если возможно с фото , думаю не только мне но и многим такое будет полезно знать . Просто по холоду я немного шарю , а с электроникой лажа   


Кстати, если сталкиваетесь с Зубаданами, пришлите фото плат в хорошем качестве, интересно посмотреть!

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #3: 24 Апреля 2014, 00:40:47 »
Да я сейчас работаю с фризерами для мягкого мороженого TAYLOR  но и с кондеями довольно часто поскольку за то время что работал с кондиционированием неплохо себя зарекомендовал и меня вызывают при поломках и не хочу забывать навыки  , если попадется забудан обязательно выложу фото плат.
П.С пасиб за ссылку .

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 22 Мая 2017, 01:07:02 »
Начинайте здесь читать :
http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
...В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин
Уважаемый wartandax.
Разрешите вопрос по ВРВ Дайкин.
Как предотвратить выход из строя платы инвертора вслед за пробитым на корпус инверторным компрессором?
 Который,  в свою очередь,  вышел из строя по причине деградации и недостатка масла.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 22 Мая 2017, 06:26:01 »
Не озадачивался этим вопросом, надо брать опыт коллег  других производителей.
Кроме Daikin такая беда только у MHI

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 22 Мая 2017, 20:31:28 »
Не озадачивался этим вопросом, надо брать опыт коллег  других производителей.
Кроме Daikin такая беда только у MHI
Отличие инверторного модуля  Daikin в отсутствии оптопар между гибридкой PS21267 и процессором.
Поэтому вслед за пробитым на корпус компрессором идет
гибридка и процессор, иногда и плата вентилятора.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #7: 06 Сентября 2020, 09:05:53 »
Начинайте здесь читать :
http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
...В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин
Уважаемый wartandax.
Разрешите вопрос по ВРВ Дайкин.
Как предотвратить выход из строя платы инвертора вслед за пробитым на корпус инверторным компрессором?
 Который,  в свою очередь,  вышел из строя по причине деградации и недостатка масла.
Для этого надо соблюдать требование инструкции - установить защитное УЗО.
Почему-то монтажники игнорируют этот пункт.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 06 Сентября 2020, 09:10:16 »
Начинайте здесь читать :
http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
И подписывайтесь на рассылку, запланирована целая серия статей про ремонт инверторов

Цитировать
на примере плат инвертора или теплового насоса ( забудан )
тепловой насос - это абсолютно любой кондиционер
Зубадан ко мне ещё не разу не попадал - или качественый или редкий
В основном главные пациенты - ВРВ Дайкин
Как набрать масло из контура DAIKIN VRV3 для проведения теста на кислотность - ?

Ремонт кондиционеров