Резисторы в кондиционере

Автор Тема: Резисторы в кондиционере  (Прочитано 13581 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #15: 09 Сентября 2018, 06:25:23 »
Специально для BOL нашёл фото силовой платы инверторного кондиционера
IGBT-модуль и возле него токоизмерительные чип-резисторы 2-хваттные - с обратной стороны платы ещё 2 таких, хотя можно было и дешёвый керамический поставить, так как место экономить не надо, его полно....



Не следует путать сетевой импульсный источник питания у ТС (ограничитель тока - 3.3 Ohm) и IPM сборку (токомерный резистор - 0.018 Ohm) на фото.
В ИИП не ставят ЧИП резисторы в качестве ограничителя тока.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SplitGaz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Ремонт котлов колонок сплитов насосов в Яблоновке
    • Instagram
« Ответ #16: 17 Августа 2020, 00:07:23 »
Привет уважаемые! Элементы 10w100k. На плате тоже обозначены как резисторы -R65A и R65B... Сплит Митсуха Инвертор, на вид 9ка. Питание идет на внешку у него (как минимум). Никто не подскажет, что за элементы: Как будто искрогасилки на реле (как версия) - стоят  паралельно управляемым контактам реле (где 220в) 2 шт последовательно. Релюха обычная, с рогами на крышке - дублями управляемых контактов, как во многих платах нутрянок. Внутри элемента фарфор, снаружи как цемент. В инете что-то нигде не бъется. На прозвон оба всего 10 ом сейчас. То есть смысл прерывания реле сомнительный... Я их выпаял, завтра попробую без них толкнуть, но..
Никто не скажет что за элементы такие?
@SplitGaz

Ремонт кондиционеров