• Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика 4 1
Текущий рейтинг:  

Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика

Автор Тема: Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика  (Прочитано 11155 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Topic Start: 02 Января 2017, 23:54:08 »
Стоит задача при открытии окна отключать кондиционер (внутренний блок FTX25GV1B). В раму окна встраивается магнито-контактный датчик (геркон), длина линии не более 3 м.
Несколько дней шерстю интернет. Увы, ничего конкретного не нашел. К сожалению, схемы платы управления не нашел, есть только расположение элементов.
Подскажите, пожалуйста, как решить задачу!!! Куда на плате управления можно подключиться?
PS/ В сервис мануале (стр. 14, 15) указаны, но не описаны перемычки на модуле PCB (J11, J60) - есть надежда на них. Может какие-либо пины разьемов (к примеру S403) можно использовать? Или, как крайний вариант, "обмануть" какой-либо штатный датчик (например температуры).
Заранее благодарю. Эдуард

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 03 Января 2017, 10:41:19 »
Почитайте про ротацию кондиционеров Дайкин, там есть про управление кондиционером
Вот http://www.cpk-m.ru/servis/shemy-podklyuchenija/shema-podklyuchenija-k-kondicioneram-daikin-krp4a53.html
И по сайту этому пиойдитесь,там много информации

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 03 Января 2017, 14:59:38 »
А зачем вообще в плату лезть? что по питанию отрубать религия не позволяет?
На геркон ставишь релюху и всё работает.

eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Ответ #3: 04 Января 2017, 00:05:15 »
c СРК-M знаком. Делал ротацию FT50/R50 с установкой в кондиционеры адаптеров.
Громоздко как-то получается ради одной функции... 
Может все-таки есть изящное решение?
Рвать питание у инверторного кондиционера не самая лучшая идея.
Подскажите, пожалуйста, может есть схема на на модуль PCB для FTX25???
Если удастся разобраться - разумеется поделюсь решением

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #4: 04 Января 2017, 10:19:05 »

Рвать питание у инверторного кондиционера не самая лучшая идея.


Кто Вам такое сказал? Вообще то есть даже блоки ротации,которые самые простые,именно так работающие.
Мы себе на серверную недавно вот такую штучку поставили:

Тоже кстати инверторный кондиционер.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 04 Января 2017, 10:30:02 »
Причем здесь вообще СРК-М ?
Я вам говорю про схему и принцип, как управлять кондиционером, там это расписано

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 04 Января 2017, 13:53:32 »
В принципе, можно в разрыв температурного датчика испарителя поставить
При разрыве контактов геркона будет выпадать ошибка и кондиционер будет останавливаться
Чем не решение?

eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Ответ #7: 04 Января 2017, 19:37:49 »
При восстановлении цепи датчика испарителя кондиционер перейдет в исходный режим и продолжит работу? или блокируется? Что подсказывает Ваш опыт, wartandax? Применительно к этой модели, конечно

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 04 Января 2017, 23:05:30 »
Такие подробности не помню, проверьте опытным путём.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #9: 05 Января 2017, 18:52:56 »
Насчет обрыва датчика вопрос, ошибка может оказаться активной и исчезнуть только после снятия/подачи питания.
Я бы сделал так:
Датчик на теплообменнике с негативной зависимостью сопротивления от температуры (NTC), а это значит, что при понижении температуры сопротивление датчика растет.
Добавляем резистор с номиналом, скажем, 100кОм последовательно с датчиком на теплообменнике, а параллельно резистору ставим нормально-разомкнутый геркон.
Итого, когда геркон замкнут (окно закрыто) резистор не участвует в "подлоге", как только геркон разомкнется к сопротивлению датчика прибавится сопротивление резистора, при появлении температуры <0 на теплообменнике, через несколько минут система остановится "по обмерзанию внутреннего блока" (наружный блок остановится, вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать). Ошибка эта не активна(Индикаторы не мигают, блок реагирует на пду и пр...) Как только температура испарителя вернется к положительным значениям (закроется окно), работа системы возобновится.

eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Ответ #10: 05 Января 2017, 20:11:12 »
Спасибо, ТИП!
Все доходчиво! как доберусь после праздников до кондиционера - поэкспериментирую с номиналом добавочного резистора.
По возможности сделаю фотоотчет.
В любом случае сообщу результат

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 05 Января 2017, 20:39:21 »
Да, хорошее решение с выводом температуры за рабочую область!
Может немного придётся поиграться сопротивлением, но вполне изящно!

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #12: 05 Января 2017, 21:04:34 »
Блин ребята,вы что курите? Пришлите мне тоже.
Что за бред вообще тут происходит. Я бы не смог столько выпить, чтоб привязать сопротивление 100 кОм к датчику теплообменника через геркон на окне.
А ноутбук с оперативной системой макентош не подойдёт?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #13: 09 Января 2017, 16:23:20 »
На блоке не предусмотрено управление "сухим контактом"?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 09 Января 2017, 17:27:16 »
На блоке не предусмотрено управление "сухим контактом"?


Вот я и кидал ссылку автору, там про управление Дайкинами написано через сухие контакты, единственное, надо порыться немного, почитать...
Но ему надо просто, чтобы сказали что делать: здесь отрезать, там прикрутить))

Ремонт кондиционеров