• Sanyo SPW-CR904GDXH8 (VRV)- теплопроводящяя пленка закаменела. 5 1
Текущий рейтинг:  

Sanyo SPW-CR904GDXH8 (VRV)- теплопроводящяя пленка закаменела.

Автор Тема: Sanyo SPW-CR904GDXH8 (VRV)- теплопроводящяя пленка закаменела.  (Прочитано 2932 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 27 Мая 2017, 08:30:07 »
Кондиционер Sanyo SPW-CR904GDXH8 в эксплуатации более 6 лет.
Дефект - сгорели предохранители 20А.
Оказался пробит не оригинальный сетевой мост 36MT120 на пасте КПТ-8, который заменил предыдущий мастер.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92063/IRF/36MT120.html

Рядом, внутри блока, лежал оригинальный неисправный мост с облезлой, нечитаемой надписью и остатками прилипшей прозрачной голубой теплопроводящей пленки.

Для выяснения наименования оригинального моста был открыт соседний, исправный кондиционер.
Тут оказалась неожиданная засада в виде голубой прозрачной задубевшей пластиковой теплопроводящей пленки между выпрямительным мостом и радиатором.

Для считывания наименования моста (надпись за углом):
1 - открутил 2 винта, покачал, колупнул отверткой присохшую теплопроводящую пленку - мост не отлепился от радиатора.
Пробовал подколупнуть разными плоскими отвертками, алюминиевый радиатор оказался мягче, появились вмятины глубиной около 3 мм, а пластина моста ни с места!
2 - Потянул за провода - оторвались кристалы от основания - тепловодящей пластины, намертво прилипшей к радиатору.
3 - Повторно колупнул уже голую теплопроводящую пластину - мертво сидит на радиаторе, как на клею?!
http://www.datasheetlib.com/datasheet/204100/6ri30g-120_fuji-electric.html

Такое попадалово впервые.
Был один неисправный кондиционер, теперь 2.
Они охлаждают громадный торговый центр...

Оригинальный мост 6RI30G-120_fuji-electric (30А/1200V) в продаже отсутствует, есть 36MT120.
Мост 36MT120 в 2 раза меньше по габаритам, чем оригинальный мост и другое крепление.
По заявленным электрическим параметрам аналог - 35А/1200V.
Разная цена и цоколевка 36MT120:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=36MT120

Нашел в столе другой аналог - DF20AA120.
Он по габаритам такой же, как оригинал, но по току слабее - 20А/1200V.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/97780/SANREX/DF20AA120.html

Какой мост установить - ?
Как правильно размягчить теплопроводную пленку?
На этой же пленке сидят платы инверторов компрессора и вентилятора.
Попытался снять платы - не удалось.
Они намертво приклеились на общий массивный радиатор внутри электронного бокса,  через корпус гибридки, впаянный в плату.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 06 Июня 2017, 21:47:43 »
История закончилась, так и не начавшись.
Демонтаж платы управления на приклеенной теплопроводной пленке стал камнем преткновения (H31).
Впереди еще была загадка = Е04 и еще какая-то непериодическая ошибка.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=44839&MID=156067#message156067
Заказчику было рекомендовано обратиться в АСЦ.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 07 Июня 2017, 07:33:18 »
Добро пожаловать в клуб колупателей Саньо)
Была такая беда
Нагрузка высокочастотная, ультрафасты или Шоттки нужны.
Позвони в Полель,  них хрени много осталось по Саньо...
Нас по всей стране по ним вызывают...

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #3: 08 Июня 2017, 12:22:50 »
Нету больше "саньё" )
Про любую технику можно сказать добро пожаловать в клуб.)
Дайкин это секта вообще,мафия блин.)))

Ремонт кондиционеров