пришлось за вас вставлять картинки........
обратную связь не трогайте, она вам не нужна, оставляйте, никуда не соединяйте
для уменьшения скорости вентилятора попробуйте уменьшить ток в цепи движка- добавьте резистор сопротивлением несколько Ом и мощность Ватт 10,
насколько я понимаю, вы догадались , что один из выводов питания двигателя вентилятора надо сажать на нейтраль, другой, на выходы реле, первый напрямую -220 В, другой попробуйте погасить, для уменьшения скорости, поставив последовательно резистор.

Спасибо. Попробую уже завтра. Отпишусь (постараюсь с фото).

*****************************************************

Итак, наступило завтра.
Подключил плату.
Работает шторка.
Работает реле компрессора.
Работает датчик входящего воздуха - при включении плата запускает компрессор, щелкая реле.
НЕ работает фен, не хватает пусковой обмотки: один провод пошел на нейтраль, второй - на реле скорости на плате, третий болтается в воздухе: