Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?

Автор Тема: Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?  (Прочитано 45125 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #180: 26 Сентября 2020, 13:42:29 »

Вы опять путаете теплое с мягким, последовательное и параллельное соединение.
Садитесь - 2.
Вы о чём, любезный? Какое нахрен последовательное соединение? Где вы оное обнаружили? Я говорил о трёх предохранителя, установленных в абсолютно разных системах. И оные предохранители НИКАК не могут оборваться одновременно. Разница, пусть и миллисекунду, будет обязательно. Однако, этой разницы вполне довольно для обоснованного указания на первый из сгоревших - как на причину срабатывания УЗО. Остальные к ЭТОМУ отношения уже не имеют. Научитесь отделять причину от следствия.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #181: 26 Сентября 2020, 15:14:08 »
...Я говорил о трёх предохранителя, установленных в абсолютно разных системах. И оные предохранители НИКАК не могут оборваться одновременно. Разница, пусть и миллисекунду, будет обязательно. Однако, этой разницы вполне довольно для обоснованного указания на первый из сгоревших - как на причину срабатывания УЗО. Остальные к ЭТОМУ отношения уже не имеют. Научитесь отделять причину от следствия.

zvezdopad, ваше УЗО 0.03A  тип  G - ?
В этом случае Т отключения 0.06с - 0.08с (3-4 периода).
Поэтому УЗО сработало раньше, чем реле напряжения.
TL721 - задержка отключения 0.5-25 по нижнему порогу, 0.1c-5c по верхнему.

 "Многие схемы предполагают установку входного защитного устройства и еще по одному на каждую отходящую линию. В случае неисправности в такой цепи не должно происходить одновременное срабатывание всех приборов. Чтобы избежать этого, как раз и существуют селективные УЗО
тип S с задержкой времени срабатывания 0,15-0,5 секунд и
тип G с задержкой 0,06-0,08 секунд.
В результате таких задержек общая входная защита продолжает оставаться в рабочем положении, а вся квартира не обесточивается".
Источник: https://electric-220.ru/news/kharakteristiki_uzo/2017-11-06-1384



https://electric-220.ru/news/kharakteristiki_uzo/2017-11-06-1384

Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов
"Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства".
https://220.guru/elektrooborudovanie/avtomaty-uzo/pochemu-vybivaet-ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya.html



У хороших знакомых опытный электрик в частном доме установил УЗО 0.03А.
Реле контроля напряжения не устанавливал.
Электропроводка осталась старая, двухпроводная, без заземления (TN-C).
Во время штормового ветра, перехлестнулись провода на столбах, получилось перенапряжение в эл. сети. У всех на улице выгорело эл. оборудование, а под защитой УЗО перенапряжение было исключено - сработал автомат.
При разряде молнии в соседний столб тоже УЗО выручило - выбил автомат, ничего не сгорело, а у соседей - катаклизм очередной.
2 случая за 15 лет, результат такой же как у ТС, даже предохранители нигде не сгорели.

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #182: 26 Сентября 2020, 18:12:50 »
Цитата: SERVICEMAN

link=topic=2774.msg18194#msg18194

date=1601122448
Цитата: zvezdopad

link=topic=2774.msg18193#msg18193

date=1601116949
...Я говорил о трёх предохранителях, установленных в абсолютно разных системах. И оные предохранители НИКАК не могут оборваться
 одновременно. Разница, пусть и миллисекунду, будет обязательно. Однако, этой разницы вполне довольно для обоснованного указания на первый из сгоревших - как на причину срабатывания УЗО. Остальные к ЭТОМУ отношения уже не имеют.
Научитесь отделять причину от следствия.

zvezdopad, ваше УЗО 0.03A  тип  G - ?
В этом случае Т отключения 0.06с - 0.08с (3-4 периода).
Поэтому УЗО сработало раньше, чем реле напряжения.
TL721 - задержка отключения 0.5-25 по нижнему порогу, 0.1c-5c по верхнему.
Да, что-ж это такое-то? Вы вообще, способны с первого прочтения понимать смысл прочтённого?
В ВУЗ-бы вас... да что-бы ВУЗ с хорошим конкурсом...
То, что до вас только дошло - мне приходится повторять уже в 3-ий раз. Что именно УЗО сработало, а не реле напряжения и не что-то другое. И именно УЗО - со рабатыванием на ток утечки - 30 ма. Блин, в общей сложности, в теме, повторил это уже более 5 раз (имею ввиду УЗО 30 ма).
"Многие схемы предполагают установку входного защитного устройства и еще по одному на каждую отходящую линию.
Спасибо, что в очередной раз продублировали сказанное мною выше, Кэп. У меня (как уже имел "честь" доложить) схема с групповым УЗО, плюс
пара УЗО на отдельные линии.
Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов
"Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства".
Ну, наконец-то дошло. Процитированное вами называется - "высокая емкостная составляющая" сети. А поскольку в микроволновке и схема фильтра сетевых помех, и его компоненты заметно "проще" (похуже качеством), чем в кондиционерах, то я сделал вывод о том, что именно от утечки на
землю в фильтре микроволновке и сработало групповое УЗО. И до разрушения варисторов в кондиционерах дело не дошло. А обрыв предохранителей в них - результат инерционности их схем. Поскольку, оборвались именно предохранители внутреннего блока.
У хороших знакомых опытный электрик в частном доме установил УЗО 0.03А.
Значит я - недостаточно опытный. Однако, устал уже повторять - даже я в своей квартире установил УЗО, и не одно.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #183: 26 Сентября 2020, 19:37:27 »
...Процитированное вам называется - "высокая емкостная составляющая" сети. А поскольку в микроволновке и схема фильтра сетевых помех, и его компоненты заметно "проще" (похуже качеством), чем в кондиционерах, то я сделал вывод о том, что именно от утечки на
землю в фильтре микроволновке и сработало групповое УЗО. И до разрушения варисторов в кондиционерах дело не дошло. А обрыв предохранителей в них - результат инерционности их схем. Поскольку, оборвались именно предохранители внутреннего блока...
Сохраним для истории.
Будьте здоровы. :)

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #184: 26 Сентября 2020, 20:00:09 »
...Процитированное вам называется - "высокая емкостная составляющая" сети. А поскольку в микроволновке и схема фильтра сетевых помех, и его компоненты заметно "проще" (похуже качеством), чем в кондиционерах, то я сделал вывод о том, что именно от утечки на
землю в фильтре микроволновке и сработало групповое УЗО. И до разрушения варисторов в кондиционерах дело не дошло. А обрыв предохранителей в них - результат инерционности их схем. Поскольку, оборвались именно предохранители внутреннего блока...
Сохраним для истории.
Будьте здоровы. :)
Лучше законспектируйте, пригодится в практике.
И вам не хворать.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #185: 01 Октября 2020, 18:10:30 »
Насчёт второго кондиционера. Вы удивитесь, господа. Как удивился и я но...
у второго тоже оказался "оборван" предохранитель!
Не придумаю причины одинакового и одновременного выхода из строя двух кондиционеров...
Cтесняюсь спросить:
- Какой тип предохранителя был установлен с завода и на какой заменили  - ?
http://forum.masterxoloda.ru/aksessuary/prelohranitel-platy-vnut-bloka/

Маркировка плавких предохранителей​
Первая буква означает диапазон защиты:

    a — частичный диапазон (только защита от токов короткого замыкания)
    g — полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)
    h — высокая разбивная способность (трубки сделаны из белой или серой керамики)

Вторая буква означает тип защищаемого оборудования:

    G — универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов
    L — защита кабелей и распределительных устройств
    B — защита горного оборудования
    F — защита маломощных цепей
    M — защита цепей электродвигателей и отключающих устройств
    R — защита полупроводников
    S — быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке
    Tr — защита трансформаторов

kris01.01

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #186: 09 Сентября 2022, 09:34:07 »
4 - Установить реле напряжения Zubr D25 и УЗО.

Екаталог больше не работает в России - его заменил про каталог, так что ссылка некорректная.

Ремонт кондиционеров