...Я говорил о трёх предохранителя, установленных в абсолютно разных системах. И оные предохранители НИКАК не могут оборваться одновременно. Разница, пусть и миллисекунду, будет обязательно. Однако, этой разницы вполне довольно для обоснованного указания на первый из сгоревших - как на причину срабатывания УЗО. Остальные к ЭТОМУ отношения уже не имеют. Научитесь отделять причину от следствия.
zvezdopad, ваше УЗО 0.03A тип G - ?
В этом случае Т отключения 0.06с - 0.08с (3-4 периода).
Поэтому УЗО сработало раньше, чем реле напряжения.
TL721 - задержка отключения 0.5-25 по нижнему порогу,
0.1c-5c по верхнему.
"Многие схемы предполагают установку входного защитного устройства и еще по одному на каждую отходящую линию. В случае неисправности в такой цепи не должно происходить одновременное срабатывание всех приборов. Чтобы избежать этого, как раз и существуют селективные УЗО
тип S с задержкой времени срабатывания 0,15-0,5 секунд и
тип G с задержкой
0,06-0,08 секунд. В результате таких задержек общая входная защита продолжает оставаться в рабочем положении, а вся квартира не обесточивается".
Источник:
https://electric-220.ru/news/kharakteristiki_uzo/2017-11-06-1384https://electric-220.ru/news/kharakteristiki_uzo/2017-11-06-1384Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов
"Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими
конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает,
токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства".
https://220.guru/elektrooborudovanie/avtomaty-uzo/pochemu-vybivaet-ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya.htmlУ хороших знакомых опытный электрик в частном доме установил УЗО 0.03А.
Реле контроля напряжения не устанавливал.
Электропроводка осталась старая, двухпроводная, без заземления (TN-C).
Во время штормового ветра, перехлестнулись провода на столбах, получилось перенапряжение в эл. сети. У всех на улице выгорело эл. оборудование, а под защитой УЗО перенапряжение было исключено - сработал автомат.
При разряде молнии в соседний столб тоже УЗО выручило - выбил автомат, ничего не сгорело, а у соседей - катаклизм очередной.
2 случая за 15 лет, результат такой же как у ТС, даже предохранители нигде не сгорели.