Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?

Автор Тема: Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?  (Прочитано 45333 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #120: 24 Сентября 2020, 10:41:30 »
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;
И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Пошла 9 стр., а внутрянка не осмотрена...
Тема претендует на звание бестселлера "Война и Мир - 2". :)

Я кружусь с МЕ MSC-07RV / MUH-07RV
После просадки по питанию пропала межблочная связь у сплита.
Перенапряжения не было, варистор цел, но пробился сетевой мост.
После замены моста нет межблочной связи.
Запитка связи с внутрянки.
Импульсы от внутрянки доходят до проца наружки, видно осциллом.
Нет импульсов от проца НБ на передачу через оптопару в линию связи при штатном питании.
Нет импульсов обмена между процем и NVM, хотя колебания на кварце есть.
Тоже выношу приговор процу.

ELECTRONOOB, лучше расскажи, на основании какого измерения вынес приговор своему "камню"?
Пробой по питанию - не интересно.

4 ампера на 5вольтах , камень раскаляется до красна почти.

камень заменен, комплект отремонтирован, выставлен на продажу.

Ремонт кондиционеров