О, да! Я звонил в консультацию Даичи!
40 минут увлекательного звездобольства ! Резпект ребятам!
На объекте двушка наружек VRV3 в одном контуре.
Вышел из строя один инверторный компрессор (осталось 2 компрессора в этом внешнем блоке и 3 компрессора в соседнем блоке).
От эксплуатационников появилось предложение, в ожидании нового инверторного компрессора, запустить блоки в аварийном режиме.
В мануале черным по белому указано, что
аварийный режим эксплуатации возможен только
для трешки наружек или одиночной наружки.Консультация в Даичи окончилась неожиданным ответом.
-Можно ли двушку сконфигурировать однушкой?
-
Да.- В этом случае часть внутренних блоков надо отключить?
-
Да.- Но в этом случае, отключенные блоки станут масляной ловушкой и приведут к выходу из строя второго инверторного компрессора?
-
Да.- Какое решение предпринять?
-
Включать/не включать сами решайте.Как с автоответчиком пообщался...
Вывод:
двушка VRV-3 это дешевый вариант монтажа с низкой надежностью.