Катушку уже нашли, но от другой модели. Абсолютный аналог, кроме разъёма, производитель тот же. Катушка вышла из строя по причине пробоя 220 на землю.
Обнаружился ещё точно такой же случай с другим DAIKIN. Так что мой случай не единственный. Часть обмоток была замкнута или сплавлена и сопротивление не соответствовало. На всякий случай поменяли ещё и контроллер на плате.
DAIKIN RXR28E катушку MD-
12DM-14
Судя по фото, питание катушки импульсное -
DC 12V.
В кондеях FGL, MHI, ME за 10 лет работы в АСЦ ни одной расплавленной катушки не видел.
Катушка расплавится, если ее снять с клапана под напряжением, в рабочем состоянии.
Пробитые ключи 2003 в управлении катушки - это дежурная история.