hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #15: 02 Октября 2015, 13:33:30 »
Оборудование в любом случае дороже. Вопрос должен стоять не в том как сэкономить 1000р. (для обычного сплита со стандартной трассой), а как сделать качественно, чтобы в дальнейшем не повлияло на работу нового блока.
Дорогой фреон - это сколько? у нас в Морене самый дорогой R410 - 7700р, ну выльешь оттуда 2кг, ну 1500р. А трассу поменять сколько стоить будет? Тем более, что фреон можно раза в 2 дешевле найти.
По поводу влаги сложновато бывает найти. Нужно включить старый блок и в рабочем режиме обследовать на предмет обмерзаний. Только это бывает проявляется не сразу. У нас на сервисе случаи бывали, когда блок мог час более менее нормально проработать, а потом проявлялось.
Если есть подозрения на присутствие влаги в контуре, советую поставить антикислотный фильтр-осушитель на всасывающую трубу и потом недели через две использования удалить его. А также трассу хорошенько отвакуумировать. Вообще влага чаще всего где-нибудь в узких местах сидит, но конечно и в трубах вместе с маслом может быть.
Часто бывает, когда монтаж в несколько этапов делают, трубы плохо изолируют и вот они по дождичком висят и влаги набирают, а потом монтажник пришел, вакуумник на 10 мин. в лучшем случае включил и пошла водичка по контуру гулять... А удалить ее часто бывает возможно только хирургическим путем.