Обратная связь невозможна технологически ) 
Электропривод со щеточным эл. двигателем на шторке в приточной установке определяет крайнее положение по увеличению тока.
 Я пытался увидеть разницу в форме тока привода EEV c помощью осцилла на токоограничительной лампе (по яркости свечения) в разрыв питания. Удивительно, что ток клина увеличивает падение напряжения на лампе не более 10% от амплитудного значения свободного хода EEV, яркость лампы остается постоянной, не меняется в зависимости от клина или свободного хода. Т.е. отследить клин, упор будет не просто.

Про отсутсвие катушки ееv у fgl vrf чувствуют ее отсутствие ( не более того ) ; сплиты не заряжены этой функцией ) угол поворота иглы 😂 ну ладно не буду предираться ) количество шагов открытия и закрытия eev определить можно только по параметрам работы его в контуре ) ток измерять можно , но не вижу в этом смысла , если при вращении движка пропускная способность не меняется , понятно что заклинил )
Если фильтр перед EEV забьется,
то пропускная способность EEV не будет меняться вслед за подачей импульсов,
но этот симптом не свидетельствует о заклинивании EEV. :)

Ремонт кондиционеров

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #31: 10 Март 2019, 16:55:30 »
Еев  почти все оборудование закрывает изначально при подаче питания , с исбыточным количеством импульсов ( чтобы точно закрыть ) . Делается такой ход для получения точки отсчета шагов (закрытое положение 0 шагов соотвественно ) ; так как обратной связи ввести в случаях с такими еев никак нельзя ) отслеживанием тока точно )


Анатолий , если не в состоянии определить забитый фильтр ) тогда о чем говорить вообще )


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 700
« Ответ #32: 11 Март 2019, 01:10:10 »
Еев  почти все оборудование закрывает изначально при подаче питания , с исбыточным количеством импульсов ( чтобы точно закрыть ) . Делается такой ход для получения точки отсчета шагов (закрытое положение 0 шагов соотвественно ) ; так как обратной связи ввести в случаях с такими еев никак нельзя ) отслеживанием тока точно )
Анатолий , если не в состоянии определить забитый фильтр ) тогда о чем говорить вообще )
В чиллере HITACHI  я ошибочно диагностировал  неисправность не полностью закрытого EEV.
Оказывается EEV закрывается не полностью, а на 5 шагов остается просвет. В результате, при остановленном компрессоре, в глазке через EEV видно ручеёк жидкаря. Это нормально!

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #33: 11 Март 2019, 08:34:32 »
При подаче питания закрывается все до упора . В стандбай может немного приоткрыть , может открыть полностью ( пример mhi kx до момента пока не трогаешь Пульты еев открыты )

И откуда цифра в 5 шагов ?
Контроллер в чиллере же ещё считает от закрытого состояния ) значит сначала закрыл потом приоткрыл на 5 шагов ) противоречия не вижу

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 700
« Ответ #34: 11 Апрель 2020, 18:28:39 »
Простая схема, на преобразователе последовательного кода в параллельный  - CD4094.
Для смены вращения, тумблер поставить.

"Схема используемая в данной Дизайн идее управляет маломощным биполярным шаговым мотором используя только сдвиговый регистр, несколько резисторов и маломощных транзисторов. Добавление в нее нескольких недорогих 4053 аналоговых коммутаторов обеспечивает реверсивное переключение..."





http://rfanat.ru/stanki_chpu/prost-cx.html
CD4094
https://www.chipdip.ru/product/cd4094be
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205266.pdf

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #35: 12 Апрель 2020, 12:11:19 »
Схема старенькая , недорогие транзисторы - ок 👍 но Дарлингтон в нашем случае проще и не дороже .

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 700
« Ответ #36: 12 Апрель 2020, 16:21:05 »
Схема старенькая , недорогие транзисторы - ок 👍 но Дарлингтон в нашем случае проще и не дороже .
Cхема работать будет, без программных штучек,
 для которых просадка по питанию приводит к сбою прошивки.
Генератор меандра для CD4094 c регулируемой скважностью.





http://madelectronics.ru/gadget/302/8.9.htm



https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5114

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #37: 13 Апрель 2020, 00:43:56 »
какая просадка по питанию? на 12 вольтах, угу.
и такое количество раздробленной информации и схем дает только путаницу, полную схему готового устройства создать нет?
просто показать, что умеем находить схемы в интернете, великое дело конечно, правильное.

Применительно на eev работать такой вариант не будет, так как "сами думайте где подвох".

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #38: 13 Апрель 2020, 01:03:58 »
Простая схема, на преобразователе последовательного кода в параллельный  - CD4094.
Для смены вращения, тумблер поставить.

"Схема используемая в данной Дизайн идее управляет маломощным биполярным шаговым мотором используя только сдвиговый регистр, несколько резисторов и маломощных транзисторов. Добавление в нее нескольких недорогих 4053 аналоговых коммутаторов обеспечивает реверсивное переключение..."





http://rfanat.ru/stanki_chpu/prost-cx.html
CD4094
https://www.chipdip.ru/product/cd4094be
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205266.pdf



найди ошибку

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 700
« Ответ #39: 16 Апрель 2020, 12:08:19 »
просто показать, что умеем находить схемы в интернете, великое дело конечно, правильное.
Применительно на eev работать такой вариант не будет, так как "сами думайте где подвох".
Схемы специально не искал, случайно попались, положил тут, может еще кому пригодится.
В настоящее время кручу EEV неодимовым магнитом - вполне достаточно и мобильно.
Усилие вращения магнита сильнее, чем от штатных катушек. Этот же магнит соленоид включает.

Успешная реанимация EEV - нормально работает более 1 года.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32753&page=3&highlight=uniflair

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 99
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #40: 08 Май 2020, 07:56:13 »

зачем лить лишнюю информацию?