Прибор для контроля электронного ТРВ(eev,lev и тп)

Автор Тема: Прибор для контроля электронного ТРВ(eev,lev и тп)  (Прочитано 1712 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 585
« Ответ #30: 10 Март 2019, 14:12:35 »
Обратная связь невозможна технологически ) 
Электропривод со щеточным эл. двигателем на шторке в приточной установке определяет крайнее положение по увеличению тока.
 Я пытался увидеть разницу в форме тока привода EEV c помощью осцилла на токоограничительной лампе (по яркости свечения) в разрыв питания. Удивительно, что ток клина увеличивает падение напряжения на лампе не более 10% от амплитудного значения свободного хода EEV, яркость лампы остается постоянной, не меняется в зависимости от клина или свободного хода. Т.е. отследить клин, упор будет не просто.

Про отсутсвие катушки ееv у fgl vrf чувствуют ее отсутствие ( не более того ) ; сплиты не заряжены этой функцией ) угол поворота иглы 😂 ну ладно не буду предираться ) количество шагов открытия и закрытия eev определить можно только по параметрам работы его в контуре ) ток измерять можно , но не вижу в этом смысла , если при вращении движка пропускная способность не меняется , понятно что заклинил )
Если фильтр перед EEV забьется,
то пропускная способность EEV не будет меняться вслед за подачей импульсов,
но этот симптом не свидетельствует о заклинивании EEV. :)

Ремонт кондиционеров

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #31: 10 Март 2019, 16:55:30 »
Еев  почти все оборудование закрывает изначально при подаче питания , с исбыточным количеством импульсов ( чтобы точно закрыть ) . Делается такой ход для получения точки отсчета шагов (закрытое положение 0 шагов соотвественно ) ; так как обратной связи ввести в случаях с такими еев никак нельзя ) отслеживанием тока точно )


Анатолий , если не в состоянии определить забитый фильтр ) тогда о чем говорить вообще )


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 585
« Ответ #32: 11 Март 2019, 01:10:10 »
Еев  почти все оборудование закрывает изначально при подаче питания , с исбыточным количеством импульсов ( чтобы точно закрыть ) . Делается такой ход для получения точки отсчета шагов (закрытое положение 0 шагов соотвественно ) ; так как обратной связи ввести в случаях с такими еев никак нельзя ) отслеживанием тока точно )
Анатолий , если не в состоянии определить забитый фильтр ) тогда о чем говорить вообще )
В чиллере HITACHI  я ошибочно диагностировал  неисправность не полностью закрытого EEV.
Оказывается EEV закрывается не полностью, а на 5 шагов остается просвет. В результате, при остановленном компрессоре, в глазке через EEV видно ручеёк жидкаря. Это нормально!

ELECTRONOOB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #33: 11 Март 2019, 08:34:32 »
При подаче питания закрывается все до упора . В стандбай может немного приоткрыть , может открыть полностью ( пример mhi kx до момента пока не трогаешь Пульты еев открыты )

И откуда цифра в 5 шагов ?
Контроллер в чиллере же ещё считает от закрытого состояния ) значит сначала закрыл потом приоткрыл на 5 шагов ) противоречия не вижу

Ремонт кондиционеров