Какой мегаомметр нужен для ремонта кондиционера?

Автор Тема: Какой мегаомметр нужен для ремонта кондиционера?  (Прочитано 181 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 01 Сентября 2024, 15:14:40 »
В современных мегаомметрах можно выбрать значение тестового напряжения - 250, 500, 1000 В
wartandax, спасибо за поддержку темы.

Мегаомметры из Китая.

1 - Мегаомметр BM500A
https://mysku.club/blog/aliexpress/27941.html
2 - MS5205
3 - MH-12
https://youtu.be/Od6QG0ya8YA?si=wpF0fYbFszt2_us7
4 - Тестер изоляции до 3500V
https://aliexpress.ru/item/1005007287752063.html

Инструкция по эксплуатации мегаомметра
для кондиционерщика.

1 - Для проверки силового кабеля применяется DC1000V.
2 - Для эл. двигателей AC 230V, 400V
нормальная изоляция R>1МОм (I<0.5mA)
проверка выполняется при DC500V.
3 - Проверка изоляции компрессора в вакууме запрещена.

Ремонт кондиционеров