Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.

Автор Тема: Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.  (Прочитано 12588 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 31 Августа 2018, 01:25:50 »
Хотим приобрести, потом поделимся опытом
Для какой цели?
1 - Если определить вращение не заклиненой спирали, 2-3А - это дешевый 2KW частотник сможет...
Пригодился частотник для заправки масла в демонтированный компрессор: DA421A3FB-29M
TOSHIBA SMMS - MMY-MAP1604HT8-E (комбин. 2 блоков - тандем)
При установке б/у шного компрессора, выяснилось, что он без масла.
Залить масло 1.2 л. в выпаянный компрессор со стакана не удавалось - воздушные пузыри выплескивали масло обратно.
Частотник помог залить масло в выпаянный инверторный компрессор на малых оборотах, сначала в обратном направлении вращения, до скрипа, а потом в прямом направлении - на частоте 11Гц.

Нормальное направление вращения.
На всасе, толстая труба, перед отделителем жидкости,  палец затягивает.
На нагнетании, тонкая труба,  если закрыть эту трубку, то плюется маслом из маслоуравнивающей трубки.
Значит, картер высокого давления.

Замененный компрессор нормально работает в тестовом режиме на холод.
Pk=20 Bar, Po=7Bar, Tул=+20С
Ток потребления такой же как на других 5 инверторных компрессорах I=7.5A.
Измерено прибором DT3343

Для сравнения.
MHI FDC280HKXE2D инверторный компрессор I=8A - норма.
Измерение выполнено на проводе компрессора с погрешностью, конечно.
Но когда MHI FDC280HKXE2D останавливается по большому току компрессора (при этом неисправный  компрессор вращается, без посторонних звуков), то видно, что ток вырос до 45А.
 Выпаянный из контура этот компрессор частотник вращает, но появляется ошибка - большой ток потребления компрессора.
Может быть, загустело масло и его надо промыть R141 - ?

Ремонт кондиционеров