Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.

Автор Тема: Частотник FC280 для проверки инверторного компрессора.  (Прочитано 12591 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 06 Июля 2018, 22:27:27 »
Для проверки работоспособности инверторного кондиционера предлагаю использовать DANFOSS FC280.

Получен ответ из представительства DANFOSS:
Привод серии FC51 не предназначен для управления двигателями с постоянными магнитами.

Рекомендуем использовать модель FC280.
http://www.vlt-drives.com.ua/usersimage/File/files/VLT%20Midi%20Drive/FC280%20Instruction%20Manual%20MG07A150.pdf
http://download.savior.com.tr/DANFOSS/FC_280/MG07C302.pdf


Меню FC280 более обширное.
В инструкции есть пункты для  двигателей с постоянными магнитами VVC+.
1-10 - активация двигателя с постоянными магнитами,
1-39 - кол-во полюсов.
Какие при этом происходят изменения в форме электрического тока - не уточняется.

Судя по описанию, 7.5 KW частотник будет крутить VRV DAIKIN в резервном режиме длительное время.
Более дешевые частотники имеют шанс сгореть при диагностике.
https://ggpower.ru/upload/iblock/908/908f27be4826917f72e97941eb99f17d.pdf
https://ggpower.ru/produktsiya/danfoss/vlt-midi-drive-fc-280/
http://www.driveka.ru/catalog/1783.html

Цена - 163 т.р.
http://rs-catalog.ru/1250793.html


Может быть, кто-то пробовал на практике такой частотник - ?

Ремонт кондиционеров