Высокое давление всоса

Автор Тема: Высокое давление всоса  (Прочитано 4576 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Topic Start: 16 Июля 2013, 16:45:12 »
У меня Хитачи, инверторный, залит 410 фреон, вчера вечером пот температуре на улице замерял давление - при 20 градусах оно было 9,5 - много, нет?

Andre

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #1: 16 Июля 2013, 17:26:46 »
На лицо избыток фреона и соответственно слишком большое давление. А какая при этом температура в помещении?

Taras

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
« Ответ #2: 16 Июля 2013, 17:30:27 »
Посмотрите еще, чистый ли наружный блок, который на улице. И вообще, кондей у вас новый или нет? Обслуживался?

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #3: 18 Июля 2013, 13:46:14 »
Вроде бы трезвый был, но... короче, стравил - и после этого температура на выходе поднялась. Немного, до двух градусов, но все же... Не въезжаю!

Леонид

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
« Ответ #4: 18 Июля 2013, 16:04:58 »
Ну хорошо, а в помещении какая была температура? Если на пару градусов выше, чем на улице то не вижу проблемы. У тебя какая вообще заданная температура на кондее? Инвертор при приближении к запрограммированной температуре сразу же снижает обороты компрессора. И из-за этого начинает повышаться температура на выходе из испарителя.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #5: 18 Июля 2013, 16:40:29 »
Да. примерно такая же. как на улице - я же по книге делаю, чтобы не заболеть, снижаю температуру на пару градусов... Все равно как-то стремно...

liudmyla

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
« Ответ #6: 18 Июля 2013, 16:49:59 »
Если обороты вентилятора до минимала снижать при этом еще и понижая температуру, бедный компрессор будет пахать с мощностью 110%. Надо вентилятор перевести в автоматический режим и температуру не ниже 22. Не парься, отдохни: все у тебя в порядке.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #7: 28 Июля 2013, 21:37:19 »
Да, но не думаю, что при этом нужно будет использовать меньше мощности компрессора, при том, какая сейчас жара стоит!