VRV Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE, 15 внутр блоков
В эксплуатации более 5 лет.
Все работало нормально до неожиданной просадки по питанию одной из фаз 380V во время работы кондиционера.
Не путать с перенапряжением, варисторы все исправны.
Платы всех внутренних блоков исправны.
Результат:
1 - в обоих наружных блоках
вышли из строя все платы инвертора (4шт),
2 - сгорели предохранители 50А (2 шт) в плате фильтра в RAS-18FSXNSE.
Специалисты из АСЦ порекомендовали заменить:
1 - плата фильтра,
PARTS No P31277,
NF161- (B3F28A) - 1 шт
2 - плата инвертора (1),
PARTS No P31373,
INVROM 4585
PV161-F(3F26A) - 2шт,
3 - плата инвертора (2).
PARTS No P31372.
INVROM 4585
PV161-E(3F19.5A) - 2 шт.
Из заключения следует, что
виноваты электрики, не обеспечившие стабильность эл. питания.
Рекомендовано установить реле контроля напряжения.
В инструкции по монтажу кондиционера рекомендация установки реле контроля напряжения отсутствует.
При диагностике плат инверторов (4шт) на компонентном уровне выяснилось, что неисправны микроконтроллеры:
1шт - пробит по питанию +5V,
3 шт - постоянно светится желт и зел. светодиоды, сбой прошивки.
EEPROM уже перепаяна с другой платы, ничего не изменилось.
Пробит модуль IPM - 1 шт.
Где купить платы инверторов или прошитые микроконтроллеры ?
В сервис мануале отсутствует парт лист.
Выяснилось, что комплект плат на блоки
Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE
уже снят с производства.
Рекомендуется установка аналогов:
Р- 31373-
плата инвертора (1),
аналог:
Р-31273 - 3500 Евро.
Р- 31372 - плата инвертора (2),
аналог:
Р-2670. 4200 Евро.
Правильно ли подобраны аналоги - ?
На АЛИ есть платы инвертора для Hisens,
по фото очень похожие, но цена дешевле гораздо.
Партномера у плат разные.
Взаимозаменяемы ли платы Hisens и Hitachi - ?