Hitachi RAS-8FSN1Q

Автор Тема: Hitachi RAS-8FSN1Q  (Прочитано 2420 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sekotenov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 19 Июля 2017, 19:57:56 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане ! На майн - плате наружнего блока отсутствует 5 В на межблочной связи. Ошибок нет. Предохранители целые. Наружка пытается запустить компрессор (на пару секунд включает контактор инвертора и выключает его). Подскажите, пожалуйста, куда копать ? Фото платы во вложении.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #1: 19 Июля 2017, 20:19:56 »
...На майн - плате наружнего блока отсутствует 5 В на межблочной связи.
Ошибок нет. Предохранители целые.
Наружка пытается запустить компрессор (на пару секунд включает контактор инвертора и выключает его)...
Неувязка.
1 отсутствует 5 В на межблочной связи - нет межблочной связи
2 Наружка пытается запустить компрессор - ?

Без межблочной связи компрессор сам никогда не стартует. :)

sekotenov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 19 Июля 2017, 20:23:15 »
Вот и решил спросить совета "бывалых". Мультиметр проверял - рабочий.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #3: 19 Июля 2017, 20:30:07 »
Вот и решил спросить совета "бывалых". Мультиметр проверял - рабочий.
Оборви межблочку рукой (в обесточенном состоянии).
Внутрянка чует обрыв?

sekotenov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 19 Июля 2017, 20:38:01 »
Так не пробовал, но при обрыве межблочки 5 В не появляется.

Ремонт кондиционеров