Не работает HITACHI RAS-14JH5

Автор Тема: Не работает HITACHI RAS-14JH5  (Прочитано 5423 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 10 Июля 2014, 17:41:26 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста по кондиционеру HITACHI  RAS-14JH5 подал 220 вольт на внутренный блок уличный не был подключен сгорела плата управления поставил новую но кондиционер так и не работает не подскажите почему что можно еще посмотреть когда подключаю ни какие лампочки не горят ни каких звуков не издает

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 10 Июля 2014, 18:29:57 »
А это случайно, не тот ДиСи инвертор, который на 35 В?


Схемку пришлите и укажите куда подключали  220 В




maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 10 Июля 2014, 18:44:49 »
 ДиСи инвертор, который на 35 В схемы нет , подключили ко входу который идет от наружнего блока тоесть межблочка

maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #3: 10 Июля 2014, 18:46:16 »
КИПиА прозвонил говорит что еще мотор сгорел на крыльчатке но мне что то не верится

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #4: 10 Июля 2014, 19:27:35 »
Насколько я помню, 220 идёт на внешний, с внешнего идёт на внутренний 35 В


Движок, естественно тоже на 35 В, вероятность, что его пробило после подачи 220 В стремится к 100%

maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #5: 10 Июля 2014, 19:33:39 »
спасибо буду заказывать не подскажите где можно подешевле купить

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #6: 10 Июля 2014, 19:45:24 »
А что именно вы хотите заказывать?


maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #7: 10 Июля 2014, 19:48:07 »
двигатель на внутренний блок на крыльчатку

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #8: 10 Июля 2014, 20:44:02 »
Очень специфическая деталь BLDC на 35 Вольт....не большой выбор поставщиков, берите там же где и плату

maximusaver

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #9: 11 Июля 2014, 15:18:47 »
да у них только плата была