аналогичный случай.
сплит система hitachi ras-14lh1
"...первый раз на сплит выехал с дефектом не включается , при диагностики нашел сгоревший предохранитель , ну и как обычно проверив цепь первички (оказалось все в норме ) поставил предохранитель и получилась такая ерунда ,
при включении сплита в розетку на вн.блоке загорается средний светодиод и больше аппарат ни на что не реагирует (ни на пульт ,ни на кнопку) .
при переключении переключателя на силовом модуле в режим сервис
-- запускается крыльчатка ,
-- компрессор и вентилятор нар.блока
при этом светодиод остается гореть ! "

лилек 02.08.2012
-- ошибки на хитачи миганиями показываются, а здесь на глюк похоже.
попробуйте отключить ненадолго с розетки, иногда помогает.
Вы не прошьете этот модуль.
-- Пусть работает, как есть. На Тошибах постоянно такие глюки происходят после перепадов напряжения. Главное - холодит как-то.
-- Можете попробовать прожечь процессор. Пару раз помогало.

GANROCCC 12.08.2012
-- К сожалению прогрев проца результатов не принес !
Будем менять модуль !!!