• Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом 5 1
Текущий рейтинг:  

Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом

Автор Тема: Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом  (Прочитано 26857 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERG161

  • Гость
« Ответ #30: 16 Июня 2017, 19:50:06 »
Напрямую кидать перемычку между разъёмами не советую .В моём случае плата после влаги и 7  обрывов металлизации платы между слоями к тому же питание 15в идёт на несколько ног силовика.Если надо есть схемка EH1 но скорее всего это 1 в 1 с JH2.По платам на таобао нужно смотреть конкретно каждую плату(просить продавца делать реальное фото отправляемой платы) на некоторых есть следы влаги и поднимания лака ,на других следы варварства и пайки,так же видел плату после очистки ультразвуком так что при покупке вопрос удачи чего вам и желаю.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #31: 16 Июня 2017, 19:52:13 »
Хлам тот же но EH1 ,проблема та же ,3 часа долбаний вылупив глазья
всего 7 перемычек и вентилятор заработал

SERG161, спасибо за подсказки. :)
7 перемычек - это пистоны между слоями дорожек?
Как мог работать вентилятор с оборванными 7 перемычками?
Или они такие хилые, что достаточно одной влажной зимовки и все перемычки - в порошок...

Эта ситуация напомнила мне просьбу знакомого продавца, попросившего запаять китайский  шнурок AV-тюльпаны для телека-видика.
Я был очень удивлен, когда в одном шнурке длиной 1м обнаружил 4 обрыва!
Как шнурок работал до этого осталось загадкой. :)

но появилась другая ошибка .
Какая ошибка?

думаю долбаться дальше или где то купить.дело не благодарное ни капли хотя хлам достойный.
Ccылки приведены выше.
Выбор большой.
Удачи.

А, может быть, Сергей уступит недорого, есть шанс восстановления обеих плат инвертора.
Посылка уже в пути.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #32: 16 Июня 2017, 20:03:00 »
Напрямую кидать перемычку между разъёмами не советую .В моём случае плата после влаги и 7  обрывов металлизации платы между слоями к тому же питание 15в идёт на несколько ног силовика.Если надо есть схемка EH1 но скорее всего это 1 в 1 с JH2.
Да, на гибридке инвертора, судя по схеме:
+15V выводы - 5,12,19,24.
Я видел +15V на каких-то ногах гибридки, а дальше - заблудился.
Кстати, как называется гибридка инвертора - ?
В схеме наименование ее не указано, в реале надпись под брюхом, пока не выпаяешь - не узнаешь.

Плата 3 слоя lдорожек или 2 - ?
По ссылке хорошее качество схемы.
Такая же EH1 - ?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=39384&MID=158051#message158051


По платам на таобао нужно смотреть конкретно каждую плату
(просить продавца делать реальное фото отправляемой платы)
= на некоторых есть следы влаги и поднимания лака ,
== на других следы варварства и пайки,
=== так же видел плату после очистки ультразвуком
так что при покупке вопрос удачи чего вам и желаю.

Будем надеяться, что продавец порядочный.
После ультразвука перемычки остаются живыми или разрушаются -?

PS
Обрыв 7 перемычек платы инвертора HITACHI напомнил японский CRT телек AIWA2002 выпуска 1997г.
Хороший телек, в нем ничего не ломалось, кроме пайки перемычек между дорожками на субмодуле декодера.

SERG161

  • Гость
« Ответ #33: 17 Июня 2017, 09:01:41 »
7 перемычек - 7 проводов напаянных для восстановления.новую ошибку не смотрел пока некогда ,попробую восстановить ещё раз.На самом деле металлизация действительно слабая штука и влаги(а у нас её хватает +непродуманная чистка водой внешнего теплообменника каким нибудь басурманом)  боится сильно особенно токовые цепи поэтому панасоник и митсуба покрывают свои платы инвертора хорошим слоем силикона а не тонким лаком.Плата в 2 слоя ,чистка ультразвуком  разрушает только закисшие и наладом дышащие слои металлизации ,чтобы разрушить нормальные слои думаю нужно постараться + химия и фанатизм.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #34: 21 Июня 2017, 23:55:17 »
...думаю долбаться дальше или где то купить.дело не благодарное ни капли хотя хлам достойный.
Плата инвертора HITACHI - хорошая автономная крутилка для любого BLDC движка.
Подбирая частоту кварца можно выбрать необходимую скорость компрессора.

valve:
"Насчёт толкнуть то действительно можно этой платой запустить любой близкий по мощности BLDC компрессор с оговоркой что его рабочее напряжение будет 220- 350v поскольку например ME и другие производители часто использует DC компрессоры с напряжением 30-180v то на них просто будет срабатывать защита по току и крутить их не получиться."

kuly-s

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #35: 22 Июня 2017, 00:02:46 »
Посылку отправили--ждемс  вот вот должна придти



kuly-s

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #36: 03 Июля 2017, 19:57:29 »
посылка пришла -только почему то вместо двух купленных плат  пришла одна! (начал разбираться с продавцом че за фигня китайская морда)
так что требую )))) продолжение банкета)))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #37: 03 Июля 2017, 22:14:06 »
посылка пришла -только почему то вместо двух купленных плат  пришла одна! (начал разбираться с продавцом че за фигня китайская морда)
так что требую )))) продолжение банкета)))
Надо сверить наименование и состояние плат инвертора оригинальной и пришедшей на замену, и проверить ее работоспособность.

kuly-s

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #38: 03 Июля 2017, 22:29:31 »
ну я подключил новую плату которую получил (вместо моей) включил кондер-через какое то время примерно через минуту стартонул вентилятор  я дал поработать минуту отключил---НУУУ  ЧТО ?????? значит все нормально??????  можно собирать аппарат???? и устанавливать на новое место???
(проверил несколько раз  --стартует вроде)

ВСЕ))))?????--как считаете???

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #39: 06 Июля 2017, 00:47:55 »
ну я подключил новую плату которую получил (вместо моей) включил кондер-через какое то время примерно через минуту стартонул вентилятор  я дал поработать минуту отключил---НУУУ  ЧТО ?????? значит все нормально??????  можно собирать аппарат???? и устанавливать на новое место???
(проверил несколько раз  --стартует вроде)

ВСЕ))))?????--как считаете???
Поздравляю вас с удачной покупкой. :)
Надо дождаться старта компрессора, чтобы он поработал не более 10 сек.
Тогда соединять блоки трубками и погонять полчаса.
Авария которая была и пропала,  вылезет рано или поздно.

kuly-s

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #40: 06 Июля 2017, 01:12:55 »
Блин----ну трубками соединять я не могу)))))
А что значит вылезет????  что он может опять остановиться и мигать???
Блин   ну что тогда  когда его установлю  в новое место  буду дальше париться  нуу это не скоро ---на данном этапе остановлюсь  Вылезет ну вылезет

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #41: 06 Июля 2017, 05:55:36 »
Цитировать
значит все нормально??????  можно собирать аппарат???? и устанавливать на новое место???
(проверил несколько раз  --стартует вроде)

ВСЕ))))?????--как считаете???
он хочет, аж наизнанку выворачивется, чтобы вы его позвали, соответственно за денюжку немалую))))
работает и работает, молодец!
чего барыг всяких спрашивать

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #42: 06 Июля 2017, 06:00:58 »
del

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #43: 06 Июля 2017, 22:55:06 »
Цитировать
значит все нормально??????  можно собирать аппарат???? и устанавливать на новое место???
(проверил несколько раз  --стартует вроде)

ВСЕ))))?????--как считаете???
он хочет, аж наизнанку выворачивется, чтобы вы его позвали, соответственно за денюжку немалую))))
работает и работает, молодец!
чего барыг всяких спрашивать
Я ссылку обнародовал, без коммерческого интереса.

Плата инвертора Hitachi RAS 14 JH2 уникальна тем, что она может автономно включить компрессор и на нее нашлась принципиальная схема.
Значит, этой платой можно покрутить что угодно, и компрессор холодильника, и любой DC вентилятор c дохлым драйвером.


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #44: 06 Июля 2017, 23:03:20 »
Блин----ну трубками соединять я не могу)))))
А что значит вылезет????  что он может опять остановиться и мигать???
Блин   ну что тогда  когда его установлю  в новое место  буду дальше париться  нуу это не скоро ---на данном этапе остановлюсь  Вылезет ну вылезет
Трубками блоки соединить для проверки - дело не хитрое.

Этот этап необходим, т.к. первоначальный дефект при диагностике не появился.


"Проблема была в следующем
---после включения не холодил не грел
через какое то время отключался и начинал мигать  сперва 4 раза
 --после пылесоса платы наружного блока стал мигать 7 раз
--также мигает 7 раз диод на плате наружного блока..."


Смонтировать наружку за окном и красиво внутрянку повесить с дренажом - это другая история, спец инструмент надо и доп. оплата.

Когда будет наружка смонтирована за окном, уже не очень то померяешь ее.
PS
Из опыта SERG161, необходимо плату дополнительно вскрыть цапон лаком или силиконом.
Для исключения обрыва межслойных перемычек.