Проблема была в следующем--
-после включения не холодил не грел через какое то время отключался и начинал мигать сперва 4 раза
--после пылесоса платы наружного блока стал мигать 7 раз
--также мигает 7 раз диод на плате наружного блока
В режиме вентилятора работал !
фреон на месте!
Отчет.Мигание светодиода внутреннего блока 7 раз - не было (пайка разъема терморезистора).
Мигание сетодиода внутреннего блока 4 раза - не было.
Была другая ситуация.
После установки с ПДУ кондиционера в режим охлаждения завращался вентилятор внутреннего блока,
через 3 минуты щелкнуло реле в наружке, застрекотал EEV, компрессор и вентилятор не стартовал,
еще через 3 минуты замигал второй аварийный светодиод в наружке 12 раз.
По мануалу -
Fan lock error (фанмотор заблокирован).
Диагностика вентилятора.Эл. двигатель вентилятора DC BLDC , 5 проводов.
Питание:
+300V реле подало на вентилятор,
+15V - отсутствует.Управление:
+1...+5v - отсутствует.Обратная связь:
+5V без импульсов, даже если крыльчатку рукой крутнуть.
Понятное дело, откуда импульсам взяться, если питание логики драйвера отсутствует.
Ключи драйвера вентилятора не пробиты, крыльчатка легко вращается.
По +15V драйвер не пробит, около 39КОм.
Вывод: двигатель вентилятора внешнего блока исправен.Импульсный блок питания, расположенный на плате управления внешнего блока исправен, дает +15V.
Это напряжение +15V подается на плату инвертора компрессора через 1 контакт разъема.
На плате инвертора, наверняка, через ключевой транзистор, берется питание на разъем FANMOTOR +15V.
Где теряется +15V для вентилятора - не удалось отследить.
Такое впечатление, что плата трехслойка, обрыв внутренней дорожки.
Визуально были обнаружены потеки воды, плата промыта спиртом.
Дефект сохранился.
Прозвонены все чип транзисторы и резисторы на плате инвертора - обрыв и замыкание отсутствует.
Заключение.Неисправна плата инвертора - нет питания +15V на FANMOTOR.
Ярлык - 268B017643GV
Надпись на плате инвертора - RRZK2620.
Для завершения ремонта
требуется замена платы инвертора 268B017643GV.
Аналогичная ситуация - Hitachi RAS 10 JH2 -
Fan lock error.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=39384&MID=126345#message126345kuly-s, пожалуйста, прикрепите тут 3 фотки платы инвертора.
Общий вид, разъем FANMOTOR и наименование аварийного светодиода.
P.S.
А теперь вопрос электронщикам.Будет ли кондиционер нормально работать, если на вентилятор подать питание +15В от внешнего источника питания или через перемычку напрямую, от платы управления - ?
Управление вентилятором 1...5V тоже взять от внешнего контроллера, от терморезистора, закрепленного в средней части конденсатора.
При работе на тепло вентилятор будет включаться на макс. обороты с помощью реле.
Т.е. зимний комплект летом.
Я как то раз делал такую химию на асинхронном вентиляторе, чтобы не менять плату управления. Все были довольны.
Подтверждение из истории.
Создано: 26-05-2011 13:03 #48
"Два раза подступались к Хитачи... При первом обнаружился датчик температуры наружного воздуха, отключающий кондей при +5 градусов... Подсунули под грелку компрессора...
Второй - выгорела плата наружного блока - поставщик говорит, что с запчастями .опа. Кто производитель, неясно, у них ничего нет.
Поставили
961 Эливелл. Получился "чебурашка", но работает..."
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEMTjybxrqcJ:https://www.aircon.ru/forum/index.php%3FPAGE_NAME%3Dmessage%26FID%3D31%26TID%3D35913%26MID%3D124227+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message124227Электронный блок управления Eliwell ID 961
http://www.everestcold.ru/catalog/elektronnye_bloki_upravlenija_eliwell/https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=CLUkK63mAOVmkdonU4jeQTWOSf57InVybCI6Imh0dHA6Ly9lbGl3ZWxsLmJ5L2Fzc2V0cy9pZHBsdXM5NjEucGRmIiwidGl0bGUiOiJpZHBsdXM5NjEucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNzEyMDkyNTI0MTQ5NjUwMDk0NCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5NjUxMDU0ODk0Nn0%3D&page=6&lang=ru