HITACHI RAС-10SH1 R22 наружный блок ниже внутр на 1.5 м , длина магистр 6 м . Наруж блок на солнечной стороне без козырька. (10 лет эксп)
запускается нормально , через 10 мин останов, остановка компрес напоминает остановку двигателя (авто ДВС) при детонации и длится 5-10 секунд. Следующий запуск через 20-30 мин и все повторяется, холода естественно нет.
за окном +36, в квартире +31
t на всасывающей трубе 32 гр и за 6-7 минут опускается до 11 гр.. на испарителе 12 гр . на манометре низкого давл t +2
при работе компрес t по манометру растет до +5 и компрес отключается, далее t продоожает рост и стрелка манометра упирается в ограничитель.
вентиляторы дуют нормально на пульте выставлено 20 гр
я думаю что компрес под эамену но пока грызут сомнения.
у кого какие соображения, прошу откликнуться.