• Hitachi RAS 10FS3 5 1
Текущий рейтинг:  

Hitachi RAS 10FS3

Автор Тема: Hitachi RAS 10FS3  (Прочитано 7372 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Topic Start: 28 Июля 2017, 09:26:28 »
Всем доброго времени суток. При работе системы SET FREE на пульте появилась ошибка 52 - высокий ток компрессора - по мануалу. Вопрос, чем вызвано и как устранить?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3141
« Ответ #1: 28 Июля 2017, 12:10:09 »
Давление норма или завышенное?

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #2: 28 Июля 2017, 20:13:45 »
В понедельник замерю, сегодня некогда было :-\

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #3: 31 Июля 2017, 10:53:49 »
Для SET FREE давление 4 очка - норм.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #4: 31 Июля 2017, 10:55:43 »
Скорее всего проблема в плате инвертора, где то пробивает симистор.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #5: 01 Августа 2017, 07:27:35 »
Плату заменили, проблема осталась.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3141
« Ответ #6: 01 Августа 2017, 07:49:41 »
Потому что на плате нет симисторов, там биполярные транзисторы с изолированным затвором
Легко проверяются мультиметром
Он либо пробит, либо нет, и если да, то компрессор вообще не запустится

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #7: 03 Августа 2017, 08:25:10 »
Перегрузка по току еще может быть из-за повышенной кислотности масла в компрессоре. Кондиционер старый , 2001 года. В 2013 один из компрессоров меняли на б/у компрессор, трассу не промывали. Плюс постоянная эксплуатация и зимой и летом на холод. Все это может привести к появлению ошибки 52 - перегрузка по току, блокировка компрессора? Компрессоров в наружном блоке 3. Менял дипами порядок запуска. Кондиционер вроде заработал, но спустя 30 минут, примерно, опять началась эта песня.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #8: 03 Августа 2017, 08:26:23 »
На всякий случай заменил 2 конденсатора, ничего не изменилось.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #9: 09 Августа 2017, 12:36:26 »
Ну что, дельных советов уже не будет?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1272
« Ответ #10: 09 Августа 2017, 21:13:17 »
Ну что, дельных советов уже не будет?
Позвать квалифицированного специалиста.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1272
« Ответ #11: 09 Августа 2017, 21:17:11 »
Давление норма или завышенное?
Ответ на правильный вопрос неправильный.
Речь была о HP.


Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #12: 10 Августа 2017, 10:41:07 »
Тут спрашивают совета, а троллинг тут не нужен. Хочешь помочь - пиши, не хочешь - листай дальше.

Andis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #13: 11 Августа 2017, 08:39:28 »
Тут спрашивают совета, а троллинг тут не нужен. Хочешь помочь - пиши, не хочешь - листай дальше.
  Давление замерял при работающем компрессоре - 4 bar

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3141
« Ответ #14: 11 Августа 2017, 08:51:25 »
Тут спрашивают совета, а троллинг тут не нужен. Хочешь помочь - пиши, не хочешь - листай дальше.
  Давление замерял при работающем компрессоре - 4 bar
Так фреона вообще нет, если HP 4 Бара
Конденсация 36-40 гр. Цельсия должна быть, а не около нуля

Ремонт кондиционеров