• Мигают тндикаторы сплит системы HEC-09HRCU03 5 1
Текущий рейтинг:  

Мигают тндикаторы сплит системы HEC-09HRCU03

Автор Тема: Мигают тндикаторы сплит системы HEC-09HRCU03  (Прочитано 5360 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

CHAT

  • Гость
« Topic Start: 05 Июля 2020, 19:11:03 »
Здравствуйте. У меня такая проблема: система HEC-09HRCU03  работает 30 минут на холод, потом начинает мигать на внутреннем блоке индикатор таймера и она останавливается на 2 минуты, горизонтальные жалюзи продолжают работать. После включается снова на 30 мин, останавливается на 2 мин и снова повторяется цикл. После третьего раза мигает индикатор таймера на внутреннем блоке. Но система больше не включается. Охлаждает плоховато. Конденсата из дренажа даже и не наблюдал. Режим Таймера на пульте не отображается. Сбросил пульт через Reset, выключил из розетки систему. Включил заново и повторилось тоже самое 30 мин работы, остановка на 2 мин и т.д.

CHAT

  • Гость
« Ответ #1: 06 Июля 2020, 22:19:48 »
Оказалась, банальная ошибка установщиков. Гайку на наружном блоке перетянули, Пропуск фреона произошёл. Заново развальцевали, дозаправили и всё стало на свои места. Работает, охлаждает и не выключается. Тема закрыта.

Crazy Mont

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Заправляю всё, что вижу!
« Ответ #2: 20 Июня 2025, 18:08:42 »
Вот коды ошибок для этих кондиционеров:

Е0 Нарушение функции отвода конденсата
Е1 В компрессоре повышено давление
Е2 Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом
Е3 Недостаточное давление в компрессоре
Е4 Перегрев компрессора
Е5 Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой
Е6 Нет связи между блоками
Е7 Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта
Е8 Перегрузка электромотора внутреннего модуля
F0 Отключился термодатчик температуры в комнате
F1 Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля
F2 Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля
F3 Отключился уличный термодатчик
F4 Отключился термодатчик на подаче воздуха
FF Нарушена подача электричества