0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: Олег38Вы от 20 Сентября 2021, 21:14:27Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Канальный кондиционер GREE 17 кВт по холоду не инверторный. Запускаю кондиционер минут 5 работает нормально, давление на всасе и нагнетании в рабочих пределах ( фреон r410a) потом ступенчато начинают снижаться обороты вентиляторов наружного блока вплоть до полной остановки соответственно начинает расти давление и выскакивает ошибка Е1 (высокое давление нагнетания). Всем здравия. Победили проблему? У меня тоже самое, только кассетник GUHN36NM3HO. Заправлен по весам. Благодарю.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Канальный кондиционер GREE 17 кВт по холоду не инверторный. Запускаю кондиционер минут 5 работает нормально, давление на всасе и нагнетании в рабочих пределах ( фреон r410a) потом ступенчато начинают снижаться обороты вентиляторов наружного блока вплоть до полной остановки соответственно начинает расти давление и выскакивает ошибка Е1 (высокое давление нагнетания).
В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.