Заметил такое - при питании с платы на холла идет 12в - а на выходе датчика ( на блок) приходит 2в импульсы
Эту процедуру выполняю в первый подход, на объекте.
Слегка проворачивая крыльчатку, смотрю тестером на уровень сигнала от таходатчика, видно 0-
5V перепад.
2V - это дефект.
Cтранно, что проц не дает макс обороты и ошибку по вентилятору.
Провел эксперимент-
отключил датчик от платы
и подал с генератора меандр ~ 10в по скважности приблизительно как с датчика
И начало регулироваться !!!!!
Типа датчик сдох ?
Сейчас уточню длительность и поставлю такую же
В принципе можно собрать генер - вместо холла ( или найти на плате подходящий сигнал)
Или искать мотор (датчик)
Сомневаюсь, что в инверторном кондее этот вариант обмана сработает.
Единственный недостаток этой химии, если заклинит вентилятор, от пожара спасет только предохранитель...
Было дело в 2010 г.
FGL ... LBC cтартстопный компрессор, семерка, гарантийка.
Эксплуатировался 1 год в серверной.
Непериодический дефект.
- не вращается вентилятор внутрянки.
В мастерской нормально вращается, дефекта нет.
При внимательном изучении вентилятора выяснилось, что он не стандартно намотан и подключен. Т.е. все вентиляторы этой модели кондея намотаны и раскючены необычно.
В результате на асинхроннике 23W фазосдвигающий конденсатор
25 мкф, вместо 2мкФ. Такая схема на всех кондиционерах этой модели.
В результате температура
корпуса двигателя через 20 минут работы на макс. оборотах
+70С.
В результате датчик холла теряет магнитную чувствительность.
Решение.
Замена двигателя, на другой, такой же.
Долго пытались всей мастерской скинуть Т у этих движков, подключить фазоствигающий конденсатор 2 мкф, ничего не получилось.
Почему производитель выбрал такую расключку и движок - осталось тайной.