Обмерзает обратка

Автор Тема: Обмерзает обратка  (Прочитано 8152 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Topic Start: 15 Апреля 2016, 23:05:53 »
Обслуживал кассетный кондиционер Gree. Внутрянку полностью разобрал, извлек барабан вентилятора, прочистил теплообменник средством, а затем парогенератором, фильтр промыл керхером, в дренаж залил химию производителя Advanced. Затем перешел к наружному блоку и провел соответствующую процедуру при помощи керхера. Кондиционер запустился, измерил давление на обратке, примерно было 3.2, но происходило обмерзание газовой трубы.
Решил дозаправить, влил в него примерно 1.5 кг 22 -го хладагента, ничего не изменилось.
В помещении работала приточная вентиляция и было довольно прохладно. Могло это повлиять на работу системы?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 16 Апреля 2016, 08:59:57 »
Вообще, это проблема всего китайского полупрома, особенно на длинных трассах
Пробовали заливать по весам + добавка на метр трассы, всё равно они обмерзают.
А если превышение по длине трассы, то вообще беда)


Так что - почистил и лучше по весам залей и если будет обмерзать, то так и оставляй.
Хотя в твоём случае может перелив фреона?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 16 Апреля 2016, 17:00:26 »
Я тоже с таким сталкивался,что обмерзает всас на китайцах больших. Хоть на каких трассах.В результате компрессор периодически встает на разморозку внутреннего.
Думаю что это просчёт разработчиков. Либо вентилятор наружки сильно большой,либо внутренний блок слишком мелкий.
Если посмотреть на 24-го китайца дешевого,то там нутряк размером с двенашку японскую.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 16 Апреля 2016, 17:57:28 »
Вентилятор внутрянки после обслуживания крутится?
Если в помещении было прохладно, то естественно он может недоиспарять (летом ситуация получше будет).
И зачем 1,5кг было лить? Добавил чуток - посмотри как ситуация меняется.
Вообще все китайцы расситаны на охлаждение от +18С. Потеплее станет, если в контуре проблем нет, то ситуация изменится.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #4: 16 Апреля 2016, 21:40:53 »
Вентилятор внутрянки после обслуживания крутится?
Если в помещении было прохладно, то естественно он может недоиспарять (летом ситуация получше будет).
И зачем 1,5кг было лить? Добавил чуток - посмотри как ситуация меняется.
Вообще все китайцы расситаны на охлаждение от +18С. Потеплее станет, если в контуре проблем нет, то ситуация изменится.

вентилятор вращается, режим вращения на авто стоял. Кстати, как правильней R-22 заправлять на включенной системе, соском вниз или газом?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 16 Апреля 2016, 21:47:13 »
Без разницы, главное не залить компрессор жидкарём

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #6: 17 Апреля 2016, 22:32:44 »
спасибо, надеюсь проблем в эксплуатации не будет