Низкое давление кассетный кондиционер Gree

Автор Тема: Низкое давление кассетный кондиционер Gree  (Прочитано 6949 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Topic Start: 29 Марта 2016, 10:33:27 »
1. Светодиод RUN (работа)  (светодиод красного цвета): когда машина включена, светодиод горит, выключается, когда машина - останавливается.
В одной из следующих ситуаций, светодиод RUN мигает:
Размораживание (режим ТЕПЛО), защита от замораживания теплообменника внутреннего блока,  защита от переполнения дренажа.
2. Светодиод ТАЙМЕР (Светодиод  желтого цвета): этот светодиод горит, когда включен Таймер или функция Sleep, в противном случае погашен.
В одной из следующих ситуаций, Светодиод ТАЙМЕР мигает:
Защита Высокое давление, защита низкое давление, защита низкое напряжение , защита высокая температура нагнетательной трубы.
Защита от замораживания теплообменника внутреннего блока:
Когда действует режим COOL и DRY:
 после того, как компрессор проработает 5 минут и если температура теплообменника равна или меньше - 4 C непрерывно в течение 1 минуты, светодиод RUN моргает, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работает в прежнем режиме. Если компрессор стоит более чем 10 минут и температура теплообменника равна или больше15 C, светодиод выключается, машина включается.