Низкое давление кассетный кондиционер Gree

Автор Тема: Низкое давление кассетный кондиционер Gree  (Прочитано 6618 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Topic Start: 25 Марта 2016, 23:53:00 »
Подскажите, кондиционер кассетный, наружный блок с двумя вентиляторами. В режиме охлаждения работает минут 7 и отключается, на внутреннем блоке моргает красная лампочка. Давление 2.8. Дозаправил, почистил испаритель, давление не увеличилось.









wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 26 Марта 2016, 07:35:11 »
А что означает мигание красной лампочки?
Может поплавок залип?

А вентиляторы регулируют давление на внешнем блоке или молотят на максимум?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #2: 26 Марта 2016, 09:20:39 »
Какой фреон?
При какой температуре на улице замерял  давление?
Что это за ошибка?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #3: 26 Марта 2016, 16:45:24 »
А что означает мигание красной лампочки?
Может поплавок залип?

А вентиляторы регулируют давление на внешнем блоке или молотят на максимум?

Предположительно вентиляторы регулируют, но работали не изменяя скорости вращения.
На счет поплавка думал, вот только спустя некоторое время наружный блок сам запускается, затем снова работает минут 7-10 и отключается. С залипшим поплавком разве может система запуститься сама?

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #4: 26 Марта 2016, 16:47:44 »
Какой фреон?
При какой температуре на улице замерял  давление?
Что это за ошибка?

Фреон R-22(3,6 кг), замерял при температуре от 0 до -2
что означает ошибка, не знаю, на блоке она не обозначена, просто красный индикатор начинает моргать на внутрянке

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 26 Марта 2016, 17:10:27 »
Если регулировки вращения вентиляторов нет, то при такой температуре давление особо и не поднимешь. Можно конечно дать 2 заправки и субить компрессор.
А расшифровку ошибки нужно смотреть в сервис-мануале. От нее в первую очередь отталкиваться нужно.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #6: 26 Марта 2016, 18:00:26 »
Какая маркировка кондиционера?
Типа KFR ?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #7: 28 Марта 2016, 19:49:31 »
Можно попробовать целофаном закрыть сзади внешний блок и попробовать,а лучше еще отключить верхний вентилятор(если в ошибку не убежит из-за него.) посмотреть,если не увеличится давление,то залом наверное надо искать или капиляр забитый.
Для начала надо на тепло включить,всё норм должно быть,потом городить целофаны-зимние комплекты,если на тепло проблемы то искать засор.
Влаги точно нет в системе? Это важно в такю погоду

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #8: 29 Марта 2016, 10:33:27 »
1. Светодиод RUN (работа)  (светодиод красного цвета): когда машина включена, светодиод горит, выключается, когда машина - останавливается.
В одной из следующих ситуаций, светодиод RUN мигает:
Размораживание (режим ТЕПЛО), защита от замораживания теплообменника внутреннего блока,  защита от переполнения дренажа.
2. Светодиод ТАЙМЕР (Светодиод  желтого цвета): этот светодиод горит, когда включен Таймер или функция Sleep, в противном случае погашен.
В одной из следующих ситуаций, Светодиод ТАЙМЕР мигает:
Защита Высокое давление, защита низкое давление, защита низкое напряжение , защита высокая температура нагнетательной трубы.
Защита от замораживания теплообменника внутреннего блока:
Когда действует режим COOL и DRY:
 после того, как компрессор проработает 5 минут и если температура теплообменника равна или меньше - 4 C непрерывно в течение 1 минуты, светодиод RUN моргает, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работает в прежнем режиме. Если компрессор стоит более чем 10 минут и температура теплообменника равна или больше15 C, светодиод выключается, машина включается.


Ремонт кондиционеров