GWHN18JCNK1A1A обмерзает внутренний блок

Автор Тема: GWHN18JCNK1A1A обмерзает внутренний блок  (Прочитано 2076 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

millioner

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 09 Июля 2016, 23:19:41 »
Доброго времени суток, у меня кондиционер gree18 включаю его на 19 градусов он работает всю ночь, спустя 12 часов работы начинает обмерзать внутренний блок, вентилятор внутреннего блока работает, давление фреона в норме. В чем может быть причина? кондюк новый фреон R-22

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 13 Июля 2016, 22:13:33 »
Ну ни хрена себе на 22-м новый нашелся. Какое давление в системе когда обмерзает?
Может движок на внутрянке перегревается. Или плата глючит и он какое-то время не крутит.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров