• Кассетник U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO ошибка Е6 5 1
Текущий рейтинг:  

Кассетник U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO ошибка Е6

Автор Тема: Кассетник U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO ошибка Е6  (Прочитано 90 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

уютный Дом

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 02 Июля 2025, 12:10:52 »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Сплит-система Gree U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO, кассетная. После включения проходит минут 5, щёлкает релюшка во внутреннем блоке и вылазит ошибка Е6, Наружка не запускается вообще. Межблочка проверена, блоки чистые, помытые.

Lenor

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
« Ответ #1: 02 Июля 2025, 12:26:20 »
Возможно неисправность платы управления либо внутреннего, либо наружного блока.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3607
    • Коды ошибок кондиционеров
« Ответ #2: 02 Июля 2025, 13:49:41 »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Сплит-система Gree U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO, кассетная. После включения проходит минут 5, щёлкает релюшка во внутреннем блоке и вылазит ошибка Е6, Наружка не запускается вообще. Межблочка проверена, блоки чистые, помытые.


Нет связи с внешним блоком, смотрите плату управления наружного блока, открывайте и смотрите
Или на диагностику специалисту

Hino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #3: 02 Июля 2025, 14:32:28 »
Е6 - Отсутствует подключение коммуникаций. Иногда, что бы исправить достаточно заново подсоединить питающих и сигнальных кабелей. Но у вас похоже сложнее случай.

уютный Дом

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 03 Июля 2025, 11:19:30 »
Возможно неисправность платы управления либо внутреннего, либо наружного блока.
Один кондиционер сразу в ошибку встаёт, второй работает, но через пару часов снова в ошибку Е6

Crazy Mont

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Заправляю всё, что вижу!
« Ответ #5: 03 Июля 2025, 12:09:07 »
Возможно неисправность платы управления либо внутреннего, либо наружного блока.
Один кондиционер сразу в ошибку встаёт, второй работает, но через пару часов снова в ошибку Е6

Ну, как бы, ничего не изменилось - теряется связь!
Ищите где теряется и восстанавливайте!

Вот ошибки для него:

Е1 Защита компрессора по высокому давлению
Е2 Защита внутреннего блока от обмерзания
Е3 Защита компрессора по низкому давлению, защита от утечек хладагента
Е4 Защита компрессора по температуре нагнетания
Е6 Ошибка связи
Е9 Защита от переполнения водой
F0 Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха
F1 Неисправность датчика температуры испарителя
F2 Неисправность датчика температуры конденсатора
F3 Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4 Неисправность датчика температуры нагнетания
F5 Неисправность датчика температуры проводного пульта
Н3 Защита компрессора от перегрузки
Н4 Защита от перегрева
U7 Неисправность переключения направления 4-х ходового клапана
С4 Неправильный код производительности наружного блока
С5 Неправильный код производительности внутреннего блока

Lenor

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
« Ответ #6: 03 Июля 2025, 23:52:16 »
Киньте времянку по воздуху и пусть они поработают. Если все нормально, то может и проводка где-то нарушена.

Ремонт кондиционеров