Превышение сети засадит варистор, а резкую просадку некому отследить, компенсировать. ИИП - тугодум.
Есть у автомобилистов метод сброса пароля - "задрочить кварц", называется.
Тыкают в параллель системному кварцу отвертку, срывают колебания.
Иногда помогает, сбрасывается пароль.
Так и тут, дребезг контакта в эл. щите, который никто никогда не подтягивал, может совершить чудо, а может спалить технику, если ноль отвалится.
Читаю твои посты и диву даюсь.
А ничего что электроника постоянным током питается 5 В ?
Чтобы дребезгу контактов с электрощита добраться до контроллера,надо очень сильно постараться.)
У тебя микроволновка сама включалась хоть раз ?
Постоянный ток от батарейки и от ИИП - две больших разницы.
Большинство современных ИИП имеют горячую землю.
Если ее заземлить, будет кирдык всему и процу в том числе.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=44410&MID=153727#message153727http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=44030&MID=151227#message151227Мои посты - не фантазия, а реальные случаи из практики.
Не поверишь, и печка СВЧ SAMSUNG c электронным управлением мозг вынесла - стакан с водой (0.2л) взорвался перегретым кипятком при попытке вынуть его из печки, при диагностике, после нескольких попыток включения/выключения в течение часа.
Дефект.
На 20 минуте после включения, теряла управление, дисплей показывал белиберду.
При открытом кожухе дефекта не было.
Причина - магнетрон.
До сих пор (5 лет.) этот магнетрон работает у меня в печке с механическим таймером.
Могу подарить для исследования.
Недавно отдал плату с пробитым стабилитроном по +15В в цепи вентилятора.
Предыстория.
Рядом ударила молния.
Как молния не пожгла все силовые элементы, а дотянулась до стабилитрона во вторичке ИИП - неизвестно.