Цитата: vigor53 от 09 Июня 2017, 20:58:451 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7вНа выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой Пртотестировал - Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускаетсяРеле компрессора срабатывает Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле Вот так ....Это нормально.
1 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7вНа выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой Пртотестировал - Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускаетсяРеле компрессора срабатывает Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле Вот так ....