0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
1 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7вНа выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой Пртотестировал - Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускаетсяРеле компрессора срабатывает Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле Вот так ....
В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.